备自投拒动事件分析及预防措施研究

时间:2023-08-24 09:00:08 来源:网友投稿

云南电网有限责任公司玉溪供电局 刘祺

2019年2月17日18 时07 分许,某地市局管辖110kV 某线路发生单相接地故障,此线路220kV 侧JC 变电站侧跳闸、重合闸动作,110kV 侧QL 变电站侧只跳闸,未重合闸。110kV QL 变电站内110kV 备自投装置动作,联切小水电1、3、4,未联切小水电2,未合110kV分段112断路器。110kV 备自投装置放电31s 后,小水电2 跳闸。事件发生前接线方式如图1所示。

图1 事件发生前系统接线方式

对事件发生过程进行梳理,有4 处地方不符合动作逻辑,分别如下。一是线路发生故障后,220kV 侧线路跳闸。重合闸,110kV 侧只有跳闸,未能够重合闸。二是在110kVⅡ段母线未失压的情况下,110kV备自投装置为何动作。三是110kV备自投为何未联切小电源2,导致逻辑放电。四是小电源2 为何在110kV 备自投装置放电31s 后跳闸,只自身保护动作跳闸还是由其他装置跳闸。

2.1 故障线路110kV侧未重合闸原因分析

查询定值单,110kV QL 变电站故障线路保护装置重合闸方式为“检母线无压线路有压”。查询说明书,检无压重合时“检母线无压线路有压”和“检线路无压母线有压”可组合使用,两者是“或”的关系。线路和母线均有压时重合闸方式自动转为检同期,同期合闸角为30°,重合闸时间1.2S。故障线路跳闸后110kV Ⅱ段母线电压波形如图2所示。

图2 故障线路跳闸后110kVⅡ段母线电压波形

从故障录波装置(中元华电ZH-5)提取的故障线路跳闸时刻及跳闸后波形可以看出,因挂有小电源2,在故障线路跳闸后110kVⅡ段母线电压持续升高,不满足检无压条件,重合闸方式自动转为检同期。对故障发生前波形分析,虽然进线1 和进线2(故障线路)来自两个不同的系统,但波形基本一致(有效值,频率,角度),因此可以将110kVⅠ段母线A 相电压看作进线2(故障线路)的线路电压。对进线2 跳闸后的波形进一步分析,直至小电源2跳闸10kVⅡ段母线失压,无任何一个1.2s区间满足母线电压和线路电压(110kVⅠ段母线A相)角度差为30°。

至此,进线2(故障线路)未重合闸原因查清,110kVⅡ段母线挂有小电源2,所以不满足无压条件,又因无任何一个1.2s 区间内母线电压和线路电压角度小于30°,所以不满足同期条件。

2.2 110kV 备自投装置不正确未联切小电源2 原因分析

由图2可知,进线2(故障线路)跳闸后110kVⅡ段母线并未失压,但110kV备自投装置(国电南自PSP-643U)依然动作,不符合常规备自投启动逻辑。查询装置说明书,当充电完成后,检线路电压控制器投入时,进线1或进线2跳闸且相应线路无流,备自投亦可动作。

至此,110kV备自投装置在110kVⅡ段母线未失压情况下动作原因确定为110kV备自投装置只需有进线1或进线2跳位且相应线路无流就可启动。此启动条件与常规逻辑不同。

2.3 110kV备自投装置未联切小电源2原因分析

按照装置逻辑,110kV 备自投动作后需要再次跳进线2 并联切4 条小电源。但110kV 备自投动作后只收到进线2 和小电源1、3、4 跳位反馈,直至放电31 秒后才收到小电源2 跳位反馈,此时间和故障录波装置录到的小电源2跳闸时间一致。

因小电源2 已经由合位跳闸为分位,所以可以确定由保护装置(操作箱)到断路器段控制回路完好,故障范围可以缩小到110kV备自投装置到小电源2段回路。

110kV 备自投装置跳小电源2 跳闸回路示意图如图3所示。

图3 110kV备自投装置跳小电源2回路图

小电源2 保护装置(国电南自,PSL621D)于2008年投运,屏柜内端子设计紧凑,接线排列紧密,只设计了STJ(手跳继电器)及保护跳闸继电器,无TJR永跳继电器。测量110kV备自投装置跳小电源2 回路发现,1CD7 带正电,1KD7 不带电。小电源2 保护装置STJ 接入的4D38 与4D39 端子短接,4D38 端子外侧接入110kV 备自投装置跳183断路器回路(BT-134E/133)和110kV 母线差动保护跳183断路器回路(NZ-121/35)两根电缆芯线,内侧端子接1n11×4(测控装置遥分接点),4D39 端子外侧接入频率电压紧急控制装置跳183 断路器回路芯线,端子内侧接入测控装置手动跳闸回路芯线(1-6D23)。现场检查发现4D38 端子外侧接入的110kV 备自投装置跳183 断路器回路(BT-134E/133)芯线松动,与端子呈脱离状态。小电源2 手跳端子(4D38、4D39)现场端子接线照片如图4所示。110kV 备自投装置未联切小电源2 原因确定为110kV备自投装置联切小电源2回路接线松动。

图4 现场端子接线照片

2.4 小电源2跳闸原因分析

110kVⅡ段母线电压频率变化如图5所示。

图5 110kVⅡ段母线电压频率变化

进线2(故障线路)跳闸后,小电源2带110kVⅡ段母线、110kV#2主变及主变中、低压侧负荷孤岛运行。因所挂负荷与小电源2 的输出功率相差悬殊,110kVⅡ段母线电压频率持续上升,最高升至67.78Hz。

110kV QL 变电站频率电压紧急制动装置运行频率范围为45~55Hz,大于55Hz 或小于45Hz 装置不动作,高频第Ⅰ轮动作切小电源1、小电源2,定值为52Hz、0.5s。由故障录波图可以看出,110kVⅡ段母线电压频率由52Hz 上升到55Hz,闭锁了频率电压紧急控制装置,上升过程用时0.4s,小于定值0.5s,频率电压紧急控制装置不动作。经过5.7366s 后,110kVⅡ段母线电压频率达到最大值68.745Hz,之后频率开始下降,经过15.950s 后110kVⅡ段母线电压频率再次回到52.007Hz(母线电压频率由高到低不会启动高频功能),经过2.602s后110kVⅡ段母线电压频率降低为51.252Hz。由下一个录波图可以看出,110kVⅡ母线电压频率再次上升为52.309Hz,基本无变化,满足频率电压紧急控制装置高频第I 轮定值52Hz,频率电压紧急控制装置动作跳开先电源2 断路器。由于事件发生后,装置死机,重启后无动作报文,不能直接确定小电源2 为频率电压紧急控制装置切除。但是,装置面板“频率动作灯燃亮”“第一轮动作灯燃亮”,可间接证明小电源2 为频率电压紧急控制装置切除。频率电压紧急控制装置现场照片如图6所示。

图6 频率电压紧急控制装置现场照片

至此,整个事件的过程已经梳理清晰。进线2发生故障后,因110kVⅡ段母线挂有小电源2 导致不满足检无压和检同期条件,重合闸未成功;
因110kV 备自投装置只要有进线跳位且无流即可动作,110kV 备自投装置在母线未失压的情况下动作;
因联切小电源2 跳闸回路接线松动导致本间隔未切除,110kV 备自投装置动作失败放电;
孤岛运行情况下,110kVⅡ段母线电压频率开始升高,达到频率电压紧急控制装置高频第一轮动作定值而被切除。

3.1 预防措施

对新建、改扩建工程(特别是新老装置交替的工作)从设计、施工、验收各个环节把关,严格执行《南方电网继电保护通用技术规范》5.3.3.4 条款“对外每个端子的每个端口只允许接一根线,不允许两根线压接在一起”,对不满足要求、接线工艺差的坚决予以整改[1]。对新增备自投装置,严把入网关,对不符合《南方电网备自投装置配置与技术功能规范》相关技术标准的禁止入网。

3.2 整改措施

对于运行设备,若二次接线不满要求,存在一个端子内压接两根芯线或接线工艺差存在持久拉力的情况,可以结合定检进行整改。对于重要的设备,如备自投等安自装置,若存在上述问题可单独制定停电计划进行相应整改,防患于未然。对110kV备自投装置进行升级,按照《南方电网备自投装置配置与技术功能规范》5.9.4 条款“对于带有小电源的站点,若主供电源跳闸后母线仍在无压定值之上,则备自投装置不应放电,待母线无压后,备自投应可立即启动”要求,启动逻辑取消跳位启动判据,改为母线失压判据,动作逻辑增加有选择性联切小电源判据,110kVⅠ母失压只需联切小电源1、3、4,110kVⅡ母失压只需联切小电源2、3、4。

备自投装置是变电站中重要的安自装置,但因其回路、逻辑复杂,不正确动作事件时有发生。技术人员必须从设计、施工、验收各环节严格把关,对不符合接线标准、接线工艺差的坚决予以整改,对不满足技术标准的装置坚决不予入网,从源头将隐患消除。对于存量设备,根据轻重缓急,可结合定检作业,亦可制定专门作业计划,对不满足技术标准及时予以整改、消除。

猜你喜欢进线线电压端子电线电缆及端子建筑与预算(2022年2期)2022-03-082011 款大众EOS 车发动机偶尔无法起动汽车维护与修理(2020年15期)2020-02-04某110 kV变电站装设低压电抗器的可行性研究山东电力高等专科学校学报(2019年5期)2019-11-01关于《三相交流电源》章节的教学探析课程教育研究·学法教法研究(2018年20期)2018-08-11基于开关表的直流微电网控制及其仿真自动化与仪表(2018年7期)2018-07-31熔断型端子压接模具研究汽车电器(2018年1期)2018-06-05风电汇集站无功控制策略研究中国设备工程(2017年24期)2017-12-28小型PLC在变配电站电源自动切换控制中的应用电气开关(2016年3期)2016-12-29倍福 接线端子盒EJ系列自动化博览(2014年12期)2014-02-28一种适用于穿越式供电牵引变电所的备自投方案中国科技信息(2012年14期)2012-11-17