 5. 0 仪表管理

 20 5. 1 基础资料管理

 6 5. 1. 1 仪表管理制度健全, 基础资料档案建立齐全; 建立健全各项专业管理、 考核制度, 执行落实到位。

 各类检测控制仪表、 控制系统、 标准仪器的台账、 档案资料、 报表齐全。

 达不到要求, 扣 0. 2-1 分。

 5. 1. 2 点检制度落实, 故障处理及时; 点检责任落实, 考核措施落实到位, 对日常发生的仪表及控制系统故障处理及时到位。

 达不到要求, 扣 0. 2-1 分。

 5. 1. 3 隐患台帐、 事故记录齐全; 分级隐患记录齐全准确; 仪表及控制系统事故原因分析正确、 防范措施到位。

 达不到要求, 扣 0. 2-0. 5 分。

 5. 1. 4 报表及时、 准确; 仪表及控制系统状况统计及时, 仪表状况报表准确。

 达不到要求, 扣 0. 1-0. 5 分。

 5. 1. 5 仪表定期校验且记录齐全; 各类检测仪表、 控制仪表都能够按照规定进行定期校验, 校验记录齐全, 准确。

 达不到要求, 扣 0. 2-2 分。

 5. 1. 6 联锁保护系统调试有记录、 有确认签字; 联锁保护系统摘除、 停用有审批手续;

 达不到要求, 扣 0. 5-2 分。

 5. 2 仪表技术指标

 4 5. 2. 1 仪表自控率 90%、 使用率、 完好率达到 95%, 泄漏率≤0. 5‰;

 每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 2. 2 DCS 硬件完好率 100%;

 达不到要求, 扣 0. 2-1 分。

 5. 2. 3 联锁安装率、 使用率、 完好率达到 100%;

 每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 2. 4 可燃、 有毒气体报警器安装率、 使用率、 完好率达到 100%;

 每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 3 现场仪表管理

 5 5. 3. 1 现场仪表完好无缺; 仪表运行正常; 测量控制精度满足生产需求。

  每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 3. 2 安装规范, 符合防爆要求; 各检测、 控制仪表及穿线管、 汇线槽、 保温箱等应符合完好标准 每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 4 控制系统管理

 5

 5. 4. 1 DCS 机房环境状况好; 机柜室温度 18-25℃、 湿度 50±10%;

 操作室及机房防小动物、 防静电、防尘及电缆进出口防水措施应落实到位。

 每项达不到, 扣 0. 2-1 分。

 5. 4. 2 DCS 备件管理符合规定; 备品配件配置应满足生产需求, 备件保存环境满足要求, 备件清单准确清晰, 上线测试记录准确。

 达不到要求, 扣 0. 2-1 分。

 5. 4. 3 DCS 防病毒、 防静电、 防电磁干扰措施到位; 机房内要有防静电、 防电磁干扰措施; 与企业网相连的借口要有防病毒侵入措施。

 每项达不到, 扣 0. 2-0. 5 分。

 5. 4. 4 DCS 软件备份齐全, 标记清晰; 软件备份至少 2 份, 异地存放在金属柜内, 软件备份上应有名称、 修改日期和修改人。

 达不到要求, 扣 0. 2-1 分。