欢迎来到专业的优谦范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 述职报告 思想汇报 事迹材料 疫情防控 共同富裕
当前位置:首页 > 范文大全 > 整改报告 > 正文

设备试运行报告模板3篇

时间:2022-08-22 17:40:03 来源:网友投稿

设备试运行报告模板3篇设备试运行报告模板 内部资料 文档编号:XXXX—XXXX—XXXX—XXXX金融信息平台一期项目 XXXX项目 《试下面是小编为大家整理的设备试运行报告模板3篇,供大家参考。

设备试运行报告模板3篇

篇一:设备试运行报告模板

部 资料

 文档编号:XXXX—XXXX—XXXX—XXXX 金融信息平台一期 项目

 X XXX 项目

 《试运行报告》

 编制单位:XXX 二〇一 X 年 X 月 X 日

 文档修订记录

 版本 状态 简要说明 修订 批准 日期 人员 日期 人员 0.5 A 根据 XXX,创建文档。

 20XXXXX XXX

  0.51 M 根据与 XXX 讨论的结果,主要修改:

 1、; 2、。

 20XXXXX XXX

  0.6 D 根据与 XXX 讨论的结果,删除以下内容:

 1、; 2、。

 20XXXXX XXX

 说明:

 1. 版本栏中填入版本编号或者更改记录编号。

 2. 状态分为三种状态:A——增加;M——修改;D——删除。

 3. 在简要说明栏中填写变更的内容和变更的范围,“XXX”是根据实际情况可替换的信息。

 4. 表中所有日期格式为:YYYYMMDD

 目 录

 1 项目概述....................................................................................................................................... 1 2 试运行信息 ................................................................................................................................... 1 2.1 试运行组织及参与单位 .................................................................................................... 1 2.2 人员安排 ............................................................................................................................ 1 3 系统试运行方案 ........................................................................................................................... 1 3.1 试运行环境说明 ................................................................................................................ 1 3.1.1 客户端试运行环境 ................................................................................................. 1 3.1.2 服务器端环境 ......................................................................................................... 2 3.1.3 网络环境 ................................................................................................................. 2 3.2 试运行时间及安排 ............................................................................................................ 2 3.2.1 试运行培训安排 ..................................................................................................... 2 3.2.2 试运行环境初始化阶段 ......................................................................................... 2 3.2.3 正式试运行阶段 ..................................................................................................... 2 3.2.4 试运行工作会议 ..................................................................................................... 2 3.2.5 试运行用户规模 ..................................................................................................... 2 3.2.6 试运行数据规模 ..................................................................................................... 2 3.3 试运行功能说明 ................................................................................................................ 3 3.4 试运行性能说明 ................................................................................................................ 3 3.5 试运行过程管理 ................................................................................................................ 3 3.6 系统试运行应急预案 ........................................................................................................ 3 4 系统试运行问题及修正 ............................................................................................................... 3 4.1 试运行问题记录 ................................................................................................................ 3 4.2 试运行修正方法 ................................................................................................................ 3 5 系统试运行结论 ........................................................................................................................... 3

 XXX 项目 试运行用户使用报告 1 1 项目概述 概述项目背景、范围、功能、目标等内容。

 2 试运 行 信息 2.1 试运行组织及参与单位 参与试运行的组织单位、负责工作内容、负责人、联系人。

 2.2 人员安排 试运行期间人员的安排、任务、工作职责、工作地点。

 3 系统 试运行方案 3.1 试运行环境说明 3.1.1 客户端试运行环境 3.1.1.1 客户端硬件环境 客户端所采用的硬件配置,包括电脑、手持设备等设备。设备列表并说明。

 3.1.1.2 客户端软件环境 客户端所安装的软件型号及版本,包括操作系统、第三方软件等。软件列表并说明。

 XXX 项目 试运行用户使用报告 2 3.1.2 服务器端环境 数据库服务器、应用服务器及其他服务器的硬件配置及所安装的软件型号、版本、数量。

 3.1.3 网络环境 网络拓扑图。采用的网络及带宽说明。

 3.2 试 试 运 行 时间及安排 3.2.1 试运行培训安排 试运行的培训安排,包括培训对象、培训的内容、培训时间、地点等。

 3.2.2 试运行 环境初始化阶段 系统环境的部署、基础数据准备等安排。

 3.2.3 正式试运行阶段 试运行时间、期限。

 3.2.4 试运行工作会议 试运行工作会议安排,时间、参与人员、会议内容。

 3.2.5 试运行用户规模 试运行用户分析、包括用户数量、登陆时间、并发在线用户等分析。

 3.2.6 试运行数据规模 试运行数据分析,包括业务量、数据量、流量等分析。

 XXX 项目 试运行用户使用报告 3 3.3 试 试 运行 功 能说明 试运行期间系统实际功能及预期效果。

 3.4 试运行性能说 明 试运行期间系统实际性能及预期效果。

 3.5 试 试 运行过程管理 1、 业务部门对于系统试运行过程提出的要求。

 2、 试运行过程的记录。

 3.6 系统 试运行 应急 预案 说明系统试运行应急组织架构、应急启动前提、应急切换步骤。

 4 系统试运行问题及修正 4.1 试 试 运行 问题 记录 记录试运行期间上报的问题记录。

 4.2 试 试 运行 修 正方法 对于上报的问题的分析、解决及升级方案。

 5 系统试 运行结论 对系统试运行进行评价,明确是否可以进入正式运行。

篇二:设备试运行报告模板

山隧道通风, 照明及供配电系统改造工程 机电设备连续试运行报告一、 概况:

 本工程为横龙山隧道通风, 照明及供配电系统改造工程, 横龙山隧道南端接北环香蜜立交,在隧道 北端设置 E、 F 匝道与南坪快速互通, 属于典型的桥隧结合重点路段, 交通流运行比较复杂; 横龙山隧道为双洞六车道快速路隧道,每洞为三车道单向行驶, 主线洞口为南北朝向, 路面为沥青路面, 设计行车速度为 60km/h, 车流量单洞每日平均约 50000 多辆, 最高峰时约 70000 多辆, 为适应深圳的经济发展、 提高本隧道的服务水平, 满足大交通量重型交通的交通特性下的行车安全、 舒适需求, 本次改造设计的设计指针较原系统提高一级进行设计,本工程主要为风机拆旧换新以及灯具新增, 加密。

 主要施工内容为:1:

 横龙山隧道风机新增 18 台, 2:

 横龙山隧道:

 拆除旧灯具 :

 1171 套, 安装新灯具:

 1241 套。

  白石岭隧道:

 拆除旧灯具 :

 384 套, 安装新灯具:

 450套 。

 3:

 供配电施工。

 二、 试运行依据:

 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243‐2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB_50303‐2002 三、 试运行目 的:

 1. 全面检验机电设备的制造和安装质量, 考核机电设备的振动、 摆度、 风速, 亮度、 均匀度, 等是否能够稳定且达标。

 2. 横龙山隧道内整体照明的稳定, 亮度, 照明的均匀度是否满足设计要求。

 3. 横龙山隧道设备运行是否稳定, 主要为带电部分运行要可靠, 不能出现烧焦发黑或变形等现象。

 4. 横龙山隧道内的风速、 亮度、 机电设备性能等是否满足设计要求。

 5. 横龙山隧道内通风机和电气部分的制造和安装质量。

 6. 通过连续运行尽可能发现设备的制造及安装缺陷并及时处理和完善, 使隧道机电设备今后能够安全、 经济、 可靠运行。

 7. 通过 24 小时连续试运行且消缺完成后具备向运行管理单位移交条件。

 四、 试运行主要要求:

 1. 运行前申请隧道管理所调度且取得调度同意方可进行。

 2. 风机满负荷连续 24 小时试运行, 不允许停机, 照明灯具全部开启。

 同时检查隧道内整体亮度, 均匀度, 风速等。

 五、 安全措施:

 1. 编制详细的交接班制度及落实各值班人员。

 2. 试运行期间严格执行调度制度、 工作票制度。

 3. 各值班员上岗前必须经过安全、 技术培训, 持证上岗。

 4. 各值班员上岗期间必须严密监视各设备运行情况, 不定期经常巡视隧道内设备, 定期记录各设备原始运行数据, 发现异常情况时及时向试运行指挥部汇报。六、 试运行过程:

 横龙山隧道内机电设备于 2011 年 7 月 25 日进行试运行, 隧道通内机电设备全部开启, 连续运行 24 个小时, 进过在 8 小时 –16 小时 –24 小时三个时间段的检测得出综合数据为:(见表 6‐1 , 6‐2)

 均满足 (表 6‐3)

 计算行车速度 60km/h各照明段设计亮度指标表, 符合设计要求, 路面亮度总均匀度:

 Uo=0.42≥0.4 (符合设计要求)

 ; 路面中线亮度纵向均匀度:

 Ul=0.64≥0.6(符合设计要求)

 , 各项性能参数均满足规范、 厂家及设计要求, 目前照明设施运行运行正常、 稳定。

 表 6‐1 横龙山隧道右洞照明亮度表 表 6‐2 横龙山隧道左洞照明亮度表

 表 6‐3 横龙山隧道计算行车速度 60km/h 各照明段设计亮度指标表 通风检测情况在风机全部开启的情况下进行检测隧道内最大风速在开启 8 小时–16 小时 –24 小时三个时间段的检测得出平均数据:

 项目入口段过渡段 1过渡段 2过渡段 3中间段出口段亮度指标(cd/m2)8944.522.911.83.919.75项目入口段过渡段 1过渡段 2过渡段 3中间段出口段亮度指标(cd/m2)9044.823123.819.25项目入口段过渡段 1过渡段 2过渡段 3中间段出口段亮度指标(cd/m2)884422113.7518.75

 隧道左洞的风速为:

 Q(m3/s)= 860 隧道右洞的风速为:

 Q(m3/s)= 751 均符合设计要求设计要求见(表 6‐4)

 表 6‐4 各隧道全长计算需风量与最大计算风速最不利车速下

 隧道需风量(m3/s)项目 防灾需风量 Qmax (m3/s)最不利车速(km/h) 左洞 548 309 857 10 右洞 438 309 747 10 连续运行 24 个小时通风机各项性能参数均满足规范、 厂家及设计要求, 目前机组振动和瓦温运行稳定, 其它各设备运行正常、 稳定 。

 七、 试运行缺陷处理及经验:

 照明运行情况理想, 个别灯具出现反微红光, 经过处理符合设计要求。

 八、 试运行结论:横龙山隧道通风, 照明及供配电系统改造工程 24 小时连续试运行圆满成功, 通风机、 照明灯具及辅助设备等运行性能及运行参数稳定、 可靠, 结果满足设计和规范要求, 可以投入正常运行。

  深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 横龙山隧道通风, 照明及供配电系统改造工程 项目部 2011 年 8 月 10 日 施工单位意见

 (公章)

  监理单位意见

 (公章)

推荐访问:试运行 模板 报告 设备

猜你喜欢