欢迎来到专业的优谦范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 述职报告 思想汇报 事迹材料 疫情防控 共同富裕
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

每月例会(完整)

时间:2022-08-22 09:45:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的每月例会(完整),供大家参考。

每月例会(完整)

 

 工 程 会 议 签 到 记 录 表

  海逸汇景 编号:

 工程名称 本页号

 会议主题 工地会议 总页号

 会议地点 工地办公室 会议日期 2011 年 9 月 29 日 会议主持单位 广东华迪工程建设监理有限公司 主持人 黄镜彬 会议主要内容:

 «详见附页»

 (本次会议记录详细内容共

  页, 见附页)

 参加会议单位 参加会议人员 海逸投资(集团)

 有限公司

 广东华迪工程建设监理有限公司

 广东省南兴建筑工程有限公司

 海逸汇景工地会议 会议纪要

  会 议 时 间 :2011 年 9 月 29 日

 会 议 地 点 :工 地 办 公 室

 参 加 单 位 :广 东 华 迪 工 程 建 设 监 理 有 限 公 司 、

 海 逸 投 资 ( 集 团 )

 有 限 公 司 、

 广 东 省 南 兴 建 筑 工 程 有 限 公 司

 参 加 人 员 :详 见 会 议 签 到 表

 会 议 内 容 :

 施 工 单 位 :

 1、 距上次例会(2011 年 7 月 29 日)

 至今(2011 年 9 月 29 日)

 总共 2 个月完成了 20 层梁板。

 2011. 8. 1:

 C1 幢浇砼完成至 7 层板。

 2011. 8. 6:

 C2 幢浇砼完成至 8 层板。

 2011. 8. 10:

 A 幢浇砼完成至 4 层板。

 2011. 8. 11:

 C1 幢浇砼完成至 8 层板。

 2011. 8. 15:

 C2 幢浇砼完成至 9 层板。

 2011. 8. 20:

 C1 幢浇砼完成至 9 层板.

 2011. 8. 25:

 B 幢浇砼完成至 4 层板。

 2011. 8. 26:

 C2 幢浇砼完成至 10 层板。

 2011. 8. 29:

 A 幢浇砼完成至 5 层板。

 2011. 8. 30:

 C1 幢砼完成至 10 层板。

 2011. 9. 5:

 C2 幢砼完成至 11 层板。

 2011. 9. 9:

 A 幢砼完成至 6 层板。

 2011. 9. 11:

 C1 幢砼完成至 11 层板。

 2011. 9. 15:

 B 幢砼完成至 5 层板。

 2011. 9. 17:

 C2 幢砼完成至 12 层板。

 2011. 9. 21:

 A 幢砼完成至 7 层板。

 2011. 9. 22:

 C1 幢砼完成至 12 层板。

 2011. 9. 26:

 B 幢砼完成至 6 层板。

 2011. 9. 27:

 C2 幢砼完成至 13 层板 2011. 9. 30:

 A 幢砼完成至 8 层板。

 2、 9 月中旬省检查组对汕头各个工地进行抽检, 主要对质量及安全进行大检查, 我项目部经过一系列整改, 对现场文明施工及安全质量从根本上落实到位, 特别本次检查前资料方面基本能跟上, 各项资料也基本到位。

 3、 现在高支模架已基本完成, 主要为 29~30 层的外脚手架应加强管理,特别是卸载节点要落实到位。

 4、 下个月拟完成 11 盘梁板, 国庆期间本项目部无休息, 甲方及监理请进行旁站、 监督及跟班落实验收等工作。

 监 理 单 位 :

 1 、 禁 止 在 脚 手 架 上 点 火 吸 烟 和 严 禁 在 砼 板 上 燃 火 驱 蚊 等 做法 。

 应 完 善 施 工 现 场 动 火 制 度 , 严 防 火 灾 事 故 的 发 生 。

 施 工 现 场配 置 的 灭 火 器 材 , 质 量 和 数 量 应 符 合 和 满 足 现 场 安 全 施 工 要 求 ,

 悬 挂 在 显 眼 位 置 , 要 有 专 人 管 理 、 巡 视 检 查 , 要 有 监 管 、 处 罚 制度 并 严 格 执 行 。

 要 演 练 使 工 人 懂 得 使 用 灭 火 器 材 。

 2、 监 理 单 位 于 2011 年 8 月 17 日 、 8 月 25 日 、 9 月 27 日 、9 月 28 日 对 砼 构 件 进 行 回 弹 抽 检 , 结果 如 下 :

 A 栋 、 B 栋 首 层 结构 设 计 强 度 为 C45, 回 弹 统 计 值 :

 A 栋 最 小 为 46. 3, 最 高 为 53. 6;B 栋 最 小 为 49. 9, 最 高 为 58. 2;

 C1 栋 、 C2 栋 三 、 四 、 五 层 结 构设 计 强 度 为 C45, 回 弹 统 计 值 :

 C1 栋 最 小 为 45. 3, 最 高 为 54. 2;C2 栋 最 小 为 46. 3, 最 高 为 54. 7, 碳 化 深 度 大 部 分 为 0 或 0. 5,

 只有 2 处 为 一 处 1mm, 一 处 为 2mm, 要 加 强 养 护 。

 3、 2011 年 8 月 29 日 市 质 检 站 对 工 程 进 行 回 弹 抽 检 和 抽 测 部分 砼 板 厚 度 , 均 符 合 设 计 要 求 。

 4、 对 卸 料 平 台 和 外 脚 手 架 各 层 无 埋 设 刚 性 连 墙 件 要 采 取 补救 措 施 和 日 常 安 全 检 查 巡 视 , 对 用 电 、 防 火 检 查 , 高 层 外 架 立 杆垂 直 度 的 监 管 、 模 板 、 支 撑 、 安 装 质 量 的 检 查 , 欠 缺 的 刚 性 连 墙件 应 补 救 , 三 宝 四 口 检 查 须 专 职 安 全 员 进 行 管 理 , 检 查 、 日 常 巡视 、 跟 进 、 监 督 、 落 实 整 改 、 高 层 外 架 卸 载 点 的 每 个 点 的 做 法 是否 符 合 安 全 要 求 , 每 个 都 要 检 查 。

 目 前 随 着 工 程 进 展 , 安 全 管 理工 作 量 越 来 越 大 , 使 场 地 安 全 、 畅 通 、 有 序 、 符 合 标 准 要 求 , 要认 真 把 安 全 第 一 落 实 到 行 动 上 的 工 作 量 很 大 ,工 程 量 也 越 来 越大 , 不 安 全 因 素 越 来 越 多 , 要 每 天 全 面 进 行 安 全 督 察 巡 视 。

 建 议增 加 一 个 土 建 专 业 安 全 员 , 分 片 管 理 。

 5、 A 栋 4 层 北 向 楼 梯 平 台 与 剪 力 墙 交 接 处 平 台 板 双 层 钢 筋

 预 埋 位 置 不 对 位 向 上 偏 移 120mm, B 栋 四 层 楼 梯 平 台 梁 欠 缺 和 不对 位 的 钢 筋 , 施 工 方 经 植 筋 处 理 。

 今 后 对 预 埋 钢 筋 的 标 高 尺 寸 要加 强 检 查 管 理 ,埋 筋 正 确 后 或 经 植 筋 处 理 后 才 能 绑 扎 钢 筋 。

 6、 B 栋 三 层 B10-01*B-B 园 柱 向 南 偏 移 估 计 约 100mm, 要 测出 实 际 偏 移 情 况 ,然 后 做 出 处 理 方 案 研 究 后 处 理 。

 7、

 现 场 经 近 期 整 改 有 所 改 观 ,仍 存 在 有 模 板 材 料 乱 堆放 , 场 地 内 道 路 不 畅 通 , 场 地 外 周 边 特 别 是 A 幢 和 C2 幢 西 边 道路 堆 放 模 板 、 杂 物 和 泥 土 , 基 坑 周 边 泥 土 有 的 无 填 平 , 特 别 北 向基 坑 边 , 有 的 回 填 一 半 。

 建 议 将 地 下 室 一 、 二 层 大 量 建 筑 垃 圾 清理 后 马 上 回 填 , 使 场 内 、 场 外 周 边 道 路 畅 通 安 全 。

 8、

 地 下 室 1 层 部 分 砌 墙 不 按 图 施 工 , 转 角 处 没 有 埋 筋 ,没 有 构 造 柱 , 有 的 墙 中 都 没 有 按 图 设 置 构 造 柱 , 有 的 墙 体 有 构 造柱 位 但 没 有 埋 设 拉 结 筋 。

 对 长 度 超 5M 没 有 构 造 柱 的 一 定 要 返 工整 改 。

 9、

 个 别 外 架 安 全 网 脱 落 。

 10、

 地 下 室 二 层 局 部 墙 面 个 别 有 渗 漏 水 现 象 , 请 制 定 处 理方 案 报 批 。

 11、

 地 下 室 二 层 地 面 积 水 部 分 20~40mm 深 , 请 全 面 清 理 、抽 干 积 水 后 检 查 集 水 井 和 底 板 是 否 有 渗 水 问 题 存 在 。

 12、

 轻 质 砌 块 要 提 前 4 小 时 淋 水 , 砌 块 出 炉 28 天 后 方 可使 用 ( 校 对 砖 块 出 厂 合 格 证 )。

 13、

 砌 墙 过 程 对 欠 埋 的 墙 体 拉 结 筋 应 按 轻 质 砖 块 高 度 模

 数 进 行 植 筋 , 最 多 不 能 超 过 三 皮 。

 有 的 只 值 1Φ 6 钢 筋 长 度 为 200,不 符 合 规 范 要 求 。

 原 来 埋 设 不 对 位 的 预 埋 筋 要 重 新 植 筋 。

 14、

 外 墙 面 刚 性 连 墙 件 欠 缺 , 有 的 从 一 层 至 十 层 的 剪 力 墙外 墙 面( 面 积 远 超 出 27M2)

 没 有 一 个 刚 性 连 墙 件 , 应 及 时 全 面 检查 补 上 。

 15、

 应 设 散 装 水 泥 储 料 罐 , 供 水 泥 砂 浆 搅 拌 使 用 。

 16、

 有 关 各 层 小 型 现 浇 砼 构 件 均 要 在 浇 筑 砼 前 报 验 , 经 甲方 和 监 理 认 可 后 才 能 浇 筑 砼 。

 飘 窗 处 的 梁 没 有 预 埋 钢 筋 或 欠 缺 的均 要 进 行 植 钢 筋 处 理 , 构 造 柱 原 来 没 有 埋 筋 的 , 上 部 和 下 部 均 要补 植 钢 筋 。

 不 按 图 设 置 构 造 柱 等 的 均 要 处 理 。

 17、

 地 下 室 外 墙 水 泥 基 防 水 涂 料 的 水 泥 砂 浆 保 护 层 , 在 北向 和 西 向 部 分 外 墙 局 部 存 在 保 护 层 的 水 泥 砂 浆 层 脱 皮 、 脱 落 、 空鼓 、 掉 落 、 破 损 的 情 况 。

 请 通 知 防 水 施 工 单 位 处 理 。

 18、

 存 在 地 下 室 外 墙 部 分 墙 外 的 回 填 土 至 今 未 完 成 , 局 部只 填 了 一 半 , 请 安 排 将 基 坑 周 边 的 回 填 土 全 面 填 实 、 填 平 , 使 周边 道 路 畅 通 , 未 清 理 的 废 土 杂 物 也 要 全 面 清 理 。

 存 在 安 全 问 题 未整 改 的 要 抓 紧 落 实 ,迎 接 市 国 庆 前 检 查 和 2011. 10. 10 检 查 。

 19、

 对 已 发 出 的“ 安 全 整 改 通 知 单 ” 和“ 监 理 工 程 师 通 知单 ” 全 部 进 行 反 馈 答 复 , 目 前 已 回 复 了 约 80%,要 求 在 5 天 内 全部 完 成 答 复 , 请 贵 方 资 料 员 配 合 。

 20、

 水 、 电 、 消 防 施 工 班 组 在 砼 浇 筑 过 程 应 有 人 跟 班 。

 使预 埋 件 位 置 正 确 。

 21、

 目 前 场 地 经 清 理 整 改 已 见 成 效 , 请 继 续 完 善 , 并 要 进一 步 保 持 较 好 的 场 容 场 貌 , 要 有 保 持 和 管 理 有 关 办 法 和 制 度 , 最好 能 补 做 标 识 牌 , 按 标 识 牌 堆 放 ,为 争 创 双 优 工 程 创 造 条 件 。

 22、

 消 防 工 程 的 吊 码( 角 钢 吊 架 )

 油 漆 不 符 合 要 求 , 没 有进 行 二 道 防 锈 漆 打 底 , 而 只 油 调 和 漆 面 , 应 先 油 好 二 道 防 锈 漆 才能 安 装 ,否 则 紧 贴 砼 构 件 表 面 无 油 漆 将 会 锈 蚀 。

 23、

 所 以 卸 料 平 台 欠 缺 水 平 剪 刀 撑 ,应 及 时 补 上 。

 24、

 地 下 室 的 顶 板 周 边 和 西 向 斜 坡 木 板 通 道 护 栏 欠 缺 , 请全 面 检 查 ,欠 缺 和 不 牢 固 的 要 全 面 整 改 。

 25、

 各 楼 层 , 有 个 别 分 配 电 箱 门 欠 缺 软 连 接( 接 地 )

 及 箱内 放 有 杂 物 。

 26、

 个 别 电 箱 前 堆 放 杂 物 应 清 理 干 净 , 使 道 路 畅 通 , 方 便操 作 。

 27、

 个 别 机 械 设 备 皮 带 罩 松 动 或 欠 缺 。

 这 是 一 个 安 全 隐 患问 题 要 马 上 整 改 。

 28、

 水 电 施 工 在 预 留 线 管 时 采 用 在 梁 底 模 板 上 进 行 凿 通 ,应 采 用 钻 孔 形 式 确 保 梁 模 板 不 被 损 坏 。

 29、

 管 道 与 管 件 连 接 存 在 松 动 不 牢 固 现 象 , 定 位 应 准 确 ,安 装 前 应 加 强 检 查 和 校 正 才 能 确 保 安 装 质 量 。

 30、

 出 入 口 双 层 防 护 棚 要 马 上 补 上 。

 31、

 施 工 电 梯 要 按 规 定 定 期 保 养 、 检 修 、 确 保 使 用 的 安 全 。

 甲 方 单 位 :

 1、 C 幢 各 层 后 浇 混 凝 土 空 调 、 窗 台 悬 挑 板 , 部 分 植 筋 、 钢 筋绑 扎 完 成 后 , 没 有 通 过 监 理 及 甲 方 检 查 验 收 , 就 浇 筑 混 凝 土 、 进入 下 一 道 工 序 。

 2、 木 工 在 安 装 空 调 、 窗 台 悬 挑 板 模 板 时 , 随 意 拆 除 外 脚 手架 的 刚 性 连 结 , 造 成 局 部 安 全 隐 患 , 甚 至 危 及 外 墙 脚 手 架 安 全 。施 工 方 应 完 善 内 部 管 理 , 对 相 关 班 组 进 行 必 要 的 技 术 、 安 全 交 底 。同 时 , 现 场 管 理 人 员 要 加 强 巡 查 , 及 时 发 现 问 题 , 避 免 出 现 重 大安 全 事 故 。

 3、 施 工 方 至 今 仍 随 意 拆 除 悬 挑 板 封 口 梁 ( 反 梁 )

 中 的 受 力钢 筋 , 以 及 悬 臂 梁 上 部 受 力 钢 筋 , 梁 留 施 工 缝 , 混 凝 土 二 次 浇 筑 ,梁 上 部 未 完 成 , 即 拆 除 模 板 。

 这 是 极 其 严 重 的 对 设 计 意 图 模 糊 问题 , 施 工 方 必 须 采 取 措 施 , 对 已 拆 除 模 板 的 相 关 混 凝 土 梁 加 以 支撑 , 迅 速 绑 扎 钢 筋 、 浇 筑 混 凝 土 , 确 保 安 全 。

 今 后 不 能 再 留 施 工缝 ,应 一 次 支 模 浇 筑 完 成 。

 4、 外 墙 脚 手 架 卸 荷 节 点 必 须 有 专 人 专 职 检 查 、 验 收 ,包 括钢 丝 绳 的 预 留 长 度 、 收 紧 程 度 、 螺 丝 紧 固 程 度 , 卸 荷 点 刚 性 连 接情 况 , 确 保 安 全 。

 5、 墙 体 砌 筑 必 须 按 严 格 按 图 施 工 ,端 部 及 转 角 、 墙 体 长 度超 过 5 米 应 按 规 定 设 置 构 造 柱 , 沿 墙 高 按 设 计 要 求 留 置 拉 结 钢 筋确 保 墙 体 的 施 工 质 量 。

 6、 塔 吊 附 着 安 装 ,必 须 按 报 批 的 方 案 安 装 在 相 应 楼 层 结 构

 梁 上 , 并 落 实 专 人 检 查 、 验 收 ,确 保 安 全 牢 固 。

 7、 B 幢 东 面 阳 台 为 工 地 的 出 入 口 , 建 议 搭 设 安 全 挡 板 , 以 策安 全 。

 8、 地 下 室 垂 直 后 浇 带 的 砼 拆 模 后 , 发 现 表 面 存 在 蜂 窝 缺 陷 ,应 认 真 予 以 修 补 , 然 后 按 规 定 对 防 水 层 加 厚 处 理 , 确 保 地 下 室 墙体 不 渗 漏 。

 9、 外 墙 脚 手 架 仍 然 存 在 乱 堆 杂 物 等 情 况 , 此 问 题 已 多 次 提及 , 施 工 方 应 予 重 视 ,避 免 出 现 高 空 坠 物 伤 人 事 故 。

 10、 所 有 构 造 柱 、 梁 、 板 、 砌 体 拉 结 钢 筋 未 按 设 计 要 求 预 埋或 预 埋 位 置 不 准 确 , 均 必 须 进 行 植 筋 处 理 , 钢 筋 绑 扎 后 必 须 规 定报 验 。

 11 、 塔 吊 、 室 外 电 梯 必 须 落 实 专 职 人 员 管 理 , 定 期 进 行 维 护保 养 , 确 保 设 备 运 行 安 全 。

 广东华迪海逸汇景项目 监理部

  2011 年 09 月 27 日

推荐访问:每月例会 例会 每月 完整

猜你喜欢