欢迎来到专业的优谦范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 述职报告 思想汇报 事迹材料 疫情防控 共同富裕
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

防高坠施工方案

时间:2022-09-07 08:20:34 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的防高坠施工方案,供大家参考。

防高坠施工方案

 

 成兴花园 8#-11#楼、 15#-19#楼

  加 气 砼 砌 块 施 工 方 案

  滁州市城南建安公司

  二零一一年十月

 编

 制:

 审

 核:

 审

 批:

 防高坠施工方案

 一、 工程概况:

 1、 工程名称:

 成兴花园 8#-11#楼、 15#-19#楼 2、 建设单位:

 滁州市成兴房地产开发公司 3、 设计单位:

 上海东方建筑设计研究所 4、 监理单位:

 江苏万源工程咨询有限公司 二、 临边作业的防护 临边作业的安全防护, 主要采用设置防护栏杆, 并有其他防护措施。

 1、 基坑四周设置防护栏杆可采用钢管作栏杆柱, 并打入地面 50~70cm深加以固定。

 离坑边的距离应不小于 50cm。

 基坑周边若有板桩, 则栏杆柱可打入在板桩外侧。

 2、 混凝土楼面、 屋面、 平台面与墙面等处固定防护栏杆, 应埋设预埋件,使其与钢管式钢筋焊接。

 钢管柱亦可用法兰盘联接以螺栓固定于底面。

 若为竹、 木栏杆, 可在预埋件上焊接 30cm 长的 L50mm×60mm 角钢, 其上下各钻一孔, 然后用 10cm 螺栓与竹、 木杆件栓牢。

 3、 砖或砌体等砌体上固定防护栏杆, 可预先砌入规格相适应的有-80mm×60mm 弯转扁钢作预埋铁的混凝土块, 然后按上项方法固定。

 4、 栏杆的横杆不应有伸出的悬臂。

 以免坠落时受端头撞击致伤。

 5、 栏杆四周与其他物件之间应有不小于 40cm 的净空。

 6、 栏杆下部应配置 18cm 高的挡脚板或 40cm 挡脚笆。

 板与笆上如孔眼,应不大于 25mm。

 下边沿离底面的空隙应不大于 10cm. 若无板与笆, 则须用安全立网封闭。

 7、 临边的外侧街道, 除防护栏杆外, 必须采用其他可靠措施作全封闭处理。

 8、 接料平台两侧的栏杆, 必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

 三、 洞口作业的防护 1、 楼板、 屋面和平台等面上, 短边边上小于 25cm 但大于 2. 5cm 的孔口,必须用坚实的盖板予以覆盖。

 2、 楼板、 屋面和平台等面上, 短边边长为 25~50cm 的洞口、 安装预制构件时的洞口, 以及缺件临时形成的洞口等处, 可用竹、 木等作盖板必须保持四周搁置均衡, 并有固定其位置的措施。

 3、 楼板、 屋面和平台等面上, 短边边为 50~150cm 的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管而成网格, 并在其上满铺竹笆或脚手板, 也可采用预埋在混凝土楼板内的钢筋网构成防护网, 钢筋网, 钢筋网格的间距不得大于 20cm.

 4、 楼板、 屋面、 平台等面上, 短边边长在 150cmn 以上的洞口, 四周设防护栏杆, 洞口下张挂安全网。

 5、 垃圾井道和烟道等处, 应随楼层的砌筑和安装而消除洞口, 也可参照预留洞口作防护。

 管道井施工, 除按以上办理外, 还应加设明显的标志。

 如有临时性拆移, 须经施工负责人批准, 工作完毕后必须恢复防护设施。

 6、 位于车辆行驶的通道旁的洞口、 深沟及管道的沟、 槽等, 所加盖板,除须固定外, 还应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力 2 倍的荷载。

 7、 墙面等处的竖向洞口, 凡落地的洞口应加装开头式、 工具式或固定式的防护门。

 门栅网格的间距应不大于 15cm; 也可采用防护栏杆, 下设挡脚板(笆)。

 8、 下边沿至地面或楼面低于 80cm 的窗台等竖向洞口, 如外侧落差大于2m 时差, 应加设高至 1. 2m 的两道护栏。

 9、 邻近人与物有附落危险的其他竖向的孔、 洞口、 均应与予以盖设或加以防护, 并有固定其位置的措施。

 四、 悬空作业的安全防护 1、 支撑和拆卸模板时的悬空作业 (1)

 支撑和拆卸模板, 应按规定的作业程序进行, 前一道工序所支的模板未固定前, 不得进行下一道工序。

 严禁在连接件和支撑件上攀登上下, 并严禁在上下同一垂直面上装、 卸模板。

 结构复杂的模板, 其装、 拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

 (2)

 支设高度在 3cm 以上的柱模板, 四周应设立操作平台。

 底于 3m 的可使用马凳操作。

 (3)

 支设处于悬挑状的模板, 应有稳固的立足点。

 支设凌空构筑物的模板, 应搭设支架或脚手加架。

 模板面上有预留洞, 应在安装后将洞口盖没。混凝土板上拆模后形成都的临边或洞口, 应按本章有关措施予以防护。

 (4)

 拆模高处作业, 应配置登高用具或搭设支架。

 2、 绑扎钢筋时的悬空作业, 必须遵守的安全规定:

 (1)

 绑扎钢筋和安装钢筋骨架, 必须搭设必要的脚手架和马道。

 (2)

 绑扎圈梁、 挑梁、 挑檐、 外墙和边柱等钢筋, 应搭设操作台、 架和张挂安全网。

 绑扎悬空大梁钢筋, 必须在支架、 脚手架或操作平台上操作。

 (3)

 绑扎支柱和墙体钢筋, 不得站在钢筋骨架上下。

 3m 以内的柱钢筋,可在地面或楼面上预先绑扎, 然后整体竖立。

 绑扎 3m 以上的柱钢筋, 必须搭设操作平台。

 (4)

 高空或深坑绑架扎或安装钢筋骨架, 必须搭设脚手架和马道。

 3、 浇筑混凝土时的悬空作业, 必须遵守的安全规定:

 (1)

 浇筑离地 2m 以上的框架、 过梁、 雨蓬和小平台等, 应设操作平台,不得站在模板或支撑件上操作。

 (2)

 浇筑拱形结构, 应自两边拱脚, 对称地相向进行。

 浇筑储仓, 下口应先行封闭, 并搭设脚手架以防人员坠落。

 (3)

 特殊情况下进行浇筑, 如无安全设施, 必须挂好安全检查带, 并扣好保险钩, 或架设安全网。

 4、 门窗工程中的悬空作业, 必须遵守的安全规定 (1)

 安装和油漆门、 窗及安装玻璃, 严禁操作人员站在樘子或阳台栏板上操作。

 门、 窗临时固定, 封填材料未达到强度, 以及电焊时, 严禁手拉门、窗或进行攀登。

 (2)

 高处外墙安装门、 窗, 无外脚手架, 应张挂安全网。

 无安全网时,操作人员应系好安全带, 其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物体上。

 (3)

 进行各项窗口作业, 操作人员的重心应位于室内, 不该在窗台上站立, 必要时应挂好安全带进行操作。

推荐访问:防高坠施工方案 施工方案 防高坠