ECTRONICS W ORLD · 技 术 交 流 发电厂高压电气试验中危险点分析和防范措施 黑龙江龙煤鹤 岗矿业有限责任公 司热电厂 史成娇 【摘要】高压电气试验作为发电厂高压电气设备检修工作中的一个重要环节,高压设备维修的标准以及高压 设备运行的技术参数能否得到可靠保证,需要通过 系统的高压电气试验来检验是否符合运行标准,是为 了保 证发电厂设备在投运和运行时,不会 因为过电压而引发事故 ,同时对设备在运行中的状态作 出的评估,如果 达不到运行条件 ,要及时对其进行维修或者更换,为设备的正常运行提供必要保障。文章结合工作实际,主 要就高压电气试验过程中较容易忽略的问题及相应的解决方案进行 了实践与研 究。

 【关键词 】试验人员;高压电气试验;高压配电柜;变压器 1 发电厂高压电气试验对工作人员的要求 等详细了解。同时,在高压电气试验中,既有带 电 作业,还有高空作业,作业现场复杂,各专业交叉 进行,这就要求试验人员掌握必要的技术和 良好 的 发电厂高压电气试验内容,主要可分为大修试验 自我保护意识,互相配合,认真监护 ,确保作业安 和绝缘预防性试验、春秋检试验、状态检修试验等。

 对高压电气试验人员的要求包括以下几个方面:

 1.1 严肃性 试验人员具备专业知识和素质,养成严谨的工 作作风,是常规高压电气试验任务的基本前提。试 验人员在工作中严格做到:第一,按相关规定和规 程 ,提前做出计划,提出检修 申请,合理地布置试 验场地,做好安全防范的组织措施和技术措施 ,工 作中与危险点保持足够的安全距离;第二,在试验 前进行安全交底 ,使每个参加工作的作业人员都清 楚安全范围,事前要检测所用的设备是否合格;第 三,试验人员必须按标准化进行接线和操作 ,并做 好试验的记录和计算工作,工作中做好监护 ,发现 问题时要及 时提 出。

 1_2 专业性 能 熟 练 掌 握试 验 流 程 和 相 应 专 业 基 础 知 识 ,

 并 能对 试验 的 电气 设备 的结构 、形 式 、用 途 、原 理 · 16 6 · 电 子 世 靠 全,使自己和他人都有可靠的保障。

 2 高压变压器在电气试验中易忽略的问题和处理 变压器的高压 电气试验项 目主要有测量检测所 有分接头的阻抗大小、各相绕组连同套管的直流电 阻、三相绕组连同套管外壳的直流泄漏电流、绕组连 同套管的绝缘电阻和吸收比,绝缘油色谱分析等。

 ( 1) 如果不掌握操作流程或接线不正确 ,直 接影响到变压器 电压 比测试结果。

 规程要求在测试之前,必须按照技术手册要求 进行接线和相关设备要求进行操作,详细阅读使用 仪器的说明书;必须知道变压器 的接线组别、标明 线圈高低压侧的相序、接线级别和定值等 ,或者因 接线错误和操作失误而造成仪器仪表的损坏,以免 因接错 ,而影 响到 电压 比的测 试结 果 ,导致试验 失 败和试验 事故的发生 。

 ELECTRONICS WORLD · 技术交流 (2 ) 进行高压变压器三相线圈直流 电阻测量 时,充分考虑高压变压器线圈直流的大小和线圈温 度有着密切的影响。按出厂说明书交待,浸入绝缘 油的铁芯线圈,应该将油面温度作为测试温度;测 量未浸入变压器油的变压器线圈,以当时环境温度 作为试验 的温度,如果变压器刚刚停止运行,线圈 的温度肯定比室温还高很多,要停放多时冷却,当 温度 降低到环境温度 以后再测量 。要求测量的电阻 值,均应换算成75℃的电阻值,并与变压器出厂数 据相对 比,计算出正确的结果。

 ( 3) 电力变压器直流高压泄漏 电流测试时的 注意事项。

 当高压变压器直流高压泄漏电流测试中,因准 备工作不足,试验方法不规范等因素、安全预防措 施不到位,会影响到试验效果 。由于高压泄漏试验 是高风险试验 ,要求作业人员必须认真仔细核对作 业环境、对被测物进行周全检查 ,对仪器、仪表、 接线的处理也要对照图纸反复核查,有必要做好三 方面工作:1) 如果电源电压的波动大,则最好应换 一适 当时间段进行可选用合格的电源,尽量避免影 响到测量的准确性;2) 在做变压器泄漏 电流测试 前,要认真检查绝缘油是否淹满线圈,变压器各项 指标是否符合试验要求;3) 对变压器线圈放 电,应 使用带电阻的放电棒,放 电时要先用 电阻端放电, 然后再直接放 电。试验完一组 ,试验另外一组时, 应将绝缘棒的导电钩挂在导线上,以免出现剩余 电 荷产生的电压电伤人的事故。

 3 发电厂配电柜在高压电气试验中易忽略的问题 和处理方法 电厂高压配电柜 的电气试验 ,主要包括了设备 单体试验、整组传动试验和模拟跳合闸动作试验。

 3 .1 设备安全 间距超过最小安全距离或元器件擦拭 不干净绝缘不够 ,存在放电安全隐患 手车式开关柜 的特 点是 占用空间小、维护量 小,但由于它是全封闭型的,柜内元器件紧凑,柜内 死角也多,元器件之间安全距离小,这就要注意在设 备运行和电气试验前,对高压柜内各母线导线、母线 连接处、各元件与母线的接触是否良好以及所有连接 螺栓都要逐一检查符合要求,同时,还应保持柜内绝 缘子和其他元件的表面清洁,查看母线安装是否接 触良好,设备之间是否满足安全距离。

 3.2 发电厂开关柜接地不达标或接地不 良很容易对 人产 生危险电压 高压柜在高电压下运行,接地是不好就会直接 影响到操作人员的人身安全,破坏设备绝缘,危胁 系统的安全运行。因此在电气试验之前,要认真地 检查开关柜体的接地端是否可靠接地。包括:检查 高压柜和接地网之间、柜与设备外壳之间、柜 内接 地导线和地下接地网线之问等设备,是否按照规范 要求连接可靠并符合接地网要求;接地刀闸中的各 个螺栓是否与接地导线连接结实;二次回路应接地 的二次接线是否与接地小母线连接充分;检查高压 柜 门的拉合部分是否采用多股软铜线可靠连接,并 压实拧紧,测试的接地电阻是否达标。

 4 电流互感器在高压电气试验中容易忽略的问题 和处理方法 ( 1) 试验中要选用准确度 、等级够标准的仪 表、仪器,避免测得的电流 比超过容许误差太大, 电流互感器 的一次侧线圈匝数较少 ,串联在被测 电路中,二次侧线圈匝数多,接在测量仪表或被保 电子世鼻 · 167 ·

 ELECTRONICS WORLD · 技术 交流 护控制回路当中。电流互感器的常规试验主要为电 流比试验,为了做好接在电流互感器上的电流仪表 试验 ,必须正确可靠地反映实际数值 ,不发生错误 读数。因此 ,试验中选择相应等级的测量仪器、仪 表。试验用的仪器、仪表的相关准确度如下:1) 选 用相应级标准电流互感器一台,其准确度级别必须 高于被试 电流互感器的级别;2) 选用的电流表的等 级 和量测 相 同,都应在0.5级 以上 ;3) 进行 电流 比 试验时,有两个二次线圈的电流互感器,可 以用两 块 电流表接入测量,如二次线圈用一块 电流表接入 测量时,则不测量的另一组二次线圈要始终短接, 必须选择适合的测量仪器、仪表及相应的接线方法 方式,才能对被试电流互感器的电流 比作出准确判 断,为减少 电流损失,连接导线的截面要大而且尽 量短 ,接触点一定紧密连接 ,保证 电流互感器的电 气试验数据充分可靠。

 (2) 设备高压试验中的防电磁干扰分析。

 针对高压 电气设备的在线检测 ,准备测量 的 设备和其周围的设备有时都是带电运行的,所 以相 邻设备运行产生的电磁场就会对被测设备产生 电磁 干扰,测量的数据误差有可能超出允许范围,当不 可避免在线检测的干扰源时,只能从数据的分析入 手,将历史数据和测得的数据对比分析,得出相关 趋势后 ,根据经验做出设备运行状况的比较判断。

 在设备运行现场进行介质损耗试验时,被测的设备 是停 电试验的,但其周边的设备都是带电的,这些 设备产生的电磁场就会对试验设备产生一定干扰, 影响介质损耗因数,所以进行试验时要尽可能排除 空间中的 电磁场对设备的干扰 ,如果不能加 以屏 蔽 ,通常使用分级加压法、选相倒相法、变频法等 进行理论上的换算。

 ( 3) 电流 互感 器在 电气试 验 中,不 要 忽视 安 全 问题 。

 试验设备应保持 良好状态,发现缺陷及时处理 并应做好缺陷及处理记录,不准试验设备带缺陷强 行投入试验。在电气试验电流互感器中的不安全因 素,除了测试现场和操作人员的安全防护 ,临时电 源试验 ,仪器、仪表金属外壳的接地以外,还必须 强调电流互感器的二次侧线圈任何时候不得开路, 必须要可靠接地。

 5 结束语 通过近几年 国家资料统计 ,发 电厂 中绝缘事 故的发生,多数是由于高压电气设备绝缘不合格产 生的。电气设备的绝缘强度、系统过 电压的限制措 施 ,发电厂的机组参数 、系统电压等级的提高 ,对 发电厂的安全运行要求 日益严格。因此,通过提前 做好发 电厂设备高压 电气试验,及时了解设备 的耐 压水平 ,掌握设备绝缘状态 ,控制好发 电厂电气设 备的绝缘水平,加强设备和人员的管理 ,是杜绝发 电厂安全隐患的根本保证 ,因此,应用新设备、新 技术 ,对重点设备进行在线状态监测 ,及时发现并 处理设备隐患,争取把隐患控制在萌芽状态。

 参考文献 【1】王国栋.浅谈 高压电气试验 中的安全保障工作 U].机 电信 息,2011(24). 【2】吴裕 宙.电力 系统 中高压试验安全策略探 析 Ⅱ】.大科技,2011(14). [3】陈天翔,王 寅仲.电气试验[M].北京:中国电力 出版 社 .2007.

篇二:高压试验危险点及防范措施

生产标准化作业安全措施卡

  4

 带

 电

 立

 杆(配电带电作业)

 5

 正

 常

 巡

 视(配电检修)

 6

 配变电所巡视检查工作(配电检修)

 7

 配变电所停电作业(配电检修)

 8

  停电线路上验电、装设接地线 (配电检修)

 9

  配电线路组立及拆除混凝土杆(配电检修)

 1 0

  配电线路现场一般工作(配电检修)

 1 1

 配电线路停电作业组织及技术措施 (配电检修)

 1 2

  配电线路停电检修 (配电检修)

 1 3

  配电线路停电工作施工组织(配电检修)

 1 4

  配电线路杆上作业(配电检修)

 1 5

  配电混凝土运输(配电检修)

 1 6

  配电房巡视与维护(配电检修)

 1 7

  配电倒闸操作(配电检修)

 1 8

  配电变压器操作(配电检修)

 1 9

  砍伐树木(配电检修)

 2 0

  更换柱上断路器工作(配电检修)

 2 1

  更换配电变压器(配电检修)

 2 2

  低压带电作业(配电检修)

 2 3

  带电更换三角排列边相高压跌落式熔断器(配电检修)

 2 4

  城市及居民区杆坑的开挖(配电检修)

 2 5

  部分停电工作(配电检修)

 2 6

  变压器测负荷工作(配电检修)

 2 7

  变台停电小修作业(配电检修)

 2 8

  预制基础的安装(输电检修安全措施卡)

 2 9

 输电线路停电作业(输电检修安全措施卡)

 3 0

  作业前准备工作(输电检修安全措施卡)

 3 1

 组立铁塔旧杆翻线(输电检修安全措施卡)

 3 2

 整体组立杆塔(续)(输电检修安全措施卡)

 3 3

 整体组立杆塔(输电检修安全措施卡)

 3 4

  越线架搭设(输电检修安全措施卡)

 3 5

  越线架搭设(续)(输电检修安全措施卡)

 3 6

 预制基础(输电检修安全措施卡)

 3 7

 线路巡线(输电检修安全措施卡)

 3 8

 线路停电作业(输电检修安全措施卡)

 3 9

 线路附件安装(输电检修安全措施卡)

 4 0

 输电线路停电清扫检查八条安措补充规定(输电检修安全措施卡)

 4 1

 输电线路停电清扫检查八条安措(输电检修安全措施卡)

 4 2

 实施作业(输电检修安全措施卡)

 4 3

 落

 线(输电检修安全措施卡)

 4 4

 砍伐树木(输电检修安全措施卡)

 4 5

 紧线作业(输电检修安全措施卡)

 4 6

  机动车运输(输电检修安全措施卡)

 4 7

 故障巡线(输电检修安全措施卡)

 4 8

 工作终结(输电检修安全措施卡)

 4 9

 杆塔基础施工(输电检修安全措施卡)

 5 0

 杆塔基础施工(输电检修安全措施卡)

 5 1

 分解组塔(输电检修安全措施卡)

 5 2

  放

 线

 作

 业(输电检修安全措施卡)

 5 3

 多回线路一回线路停电作业(输电检修安全措施卡)

 5 4

 调整导、 地线弛度(输电检修安全措施卡)

 5 5

  带电杆塔上工作(输电检修安全措施卡)

 5 6

  测

 量

 工

 作(输电检修安全措施卡)

 5 7

  保证安全的组织措施和技术措施的实施(输电检修安全措施卡)

 5 8

  梯子上工作(通讯专业安全措施卡)

 5 9

  使用电动机具钻、 割、 磨加工(通讯专业安全措施卡)

 6 0

 气焊作业(通讯专业安全措施卡)

 6 1

 电焊作业(通讯专业安全措施卡)

 6 2

  计量互感器现场试验(计量专业安全措施卡)

 6 3

  互感器室内试验(计量专业安全措施卡)

 6 4

  高压电能表效验(计量专业安全措施卡)

 6 5

  高压电能表更换(计量专业安全措施卡)

 6 6

  电能表装表(计量专业安全措施卡)

 6 7

  低压电能表效验(计量专业安全措施卡)

 6 8

  低压电能表更换(计量专业安全措施卡)

 6 9

  高压断路器、 电流互感器试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 0

 试验准备工作(高压试验专业安全措施卡)

 7 1

  绝缘油试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 2

 高压套管试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 3

 高压试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 4

  高压断路器试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 5

  避雷器试验(高压试验专业安全措施卡)

 7 6

 保护及自动装置屏的安装、 调试工作(高压试验专业安全措施卡)

 7 7

  端子箱更换安装(继电保护专业安全措施卡)

 7 8

 远动工作(高压试验专业安全措施卡)

 7 9

 远动工作(续)(高压试验专业安全措施卡)

 8 0

  一次设备更换后的试验和接线(高压试验专业安全措施卡)

 8 1

  变压器保护校验(高压试验专业安全措施卡)

 8 2

  形保护盘的更换安装工作(高压试验专业安全措施卡)

 8 3

 设备运输(变电基建专业安全措施卡)

 8 4

 配电盘、 开关柜就位与安装(变电基建专业安全措施卡)

 8 5

  隔离开关、 负荷开关及高压断路器安碾(变电基建专业安全措施卡)

 8 6

 二次接线检查(变电基建专业安全措施卡)

 8 7

  一二次接线安装(变电基建专业安全措施卡)

 8 8

  变压器安装(续) (变电基建专业安全措施卡)

 8 9

  带电测试零值绝缘子(变电带电专业安全措施卡)

 9 0

 10k V电流互感器更换(变电检修专业安全措施卡)

 9 1

  接引线拆接(变电检修专业安全措施卡)

 9 2

  一般机械加工及机具使用(续) (变电检修专业安全措施卡)

 9 4

 一般高处作业(变电检修专业安全措施卡)

 9 5

 一般变电施工组织工作(变电检修专业安全措施卡)

 9 6

 液压机构检修(变电检修专业安全措施卡)

 9 7

  互感器、 避雷器、 耦合电容器小修(变电检修专业安全措施卡)

 9 8

 隔离开关小修(变电检修专业安全措施卡)

 9 9

 隔离开关大修(变电检修专业安全措施卡)

 1 0 0

  电容器、 电抗器、 放电线圈小修配合高压试验(变电检修专业安全措施卡)

 1 0 1

 电力变压器小修(变电检修专业安全措施卡)

 1 0 2

 倒

 闸

 操

 作(变电运行专业安全措施卡)

 1 0 3

 倒

 闸

 操

 作(续)(变电运行专业安全措施卡)1 0 4

 倒

 闸

 操

 作(续)(变电运行专业安全措施卡)

 1 0 5

  防误闭锁维护(变电运行专业安全措施卡)

 1 0 6

 防

 小

 动

 物(变电运行专业安全措施卡)

 1 0 7

 非 电 气 人 员 到 站 施 工(变电运行专业安全措施卡)

 1 0 8

 工

 作

 票(变电运行专业安全措施卡)1 0 9

  清扫二次线及控制屏、 交直流盘(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 0

 设

 备

 缺

 陷(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 1

 设

 备

 验

 收(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 2

 设

 备

 验

 收(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 3

  巡视高压设备(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 4

  巡视高压设备(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 5

 保证安全的组织措施和技术措施的实施(变电运行专业安全措施卡)

 1 1 6

  带电定相工作(带电作业安全措施卡)

 1 1 7

  带电移动电缆工作(电缆专业安全措施卡)

 1 1 8

 电

 焊

 工

 作(电缆专业安全措施卡)

 1 1 9

  电缆的运输和装卸(电缆专业安全措施卡)

 1 2 0

  电缆沟的挖掘工作(电缆专业安全措施卡)

 1 2 1

 电缆试验工作、 测量绝缘电阻、 直流耐压及测量泄漏电流交流耐压试验

 (电缆专业安全措施卡)

 1 2 2

 电缆试验工作、 测量绝缘电阻、 直流耐压及测量泄漏电流交流耐压试验(续)

 (电缆专业安全措施卡)

 1 2 3

  电缆线路、 隧道、 故障巡视检查工作(电缆专业安全措施卡)

 1 2 5

  敷设电缆工作(电缆专业安全措施卡)

 1 2 6

 敷设电缆工作(续)

 (电缆专业安全措施卡)

 1. 带

 电

 立

 杆(配电带电作业)

 单

 位

 班

  组

 工作负责人

 工作任务

 工作票编号

 工

 作

 危

 险

 点

 1. 吊车起升过高与带电设备触及

 2. 电杆及附件的绝缘包毯对带电导线摩擦过重放电

 3. 绝缘斗臂车混合作业提升导线或拉开下层两边相导线时, 导线受力过重 式绝缘子绑扎线松动

 4. 带电绑扎线头处理不当触及或插入绝缘布、 罩内 安

 全

 措

 施

 1. 立杆时吊车臂最高位置距 10kV 最小 2. 0m 以上, 一般不得超过低压导线, 立杆前拉开低压开关并悬挂“有人作业, 禁止合闸” 警告标志。

 2. 起吊时指挥员应精力集中, 指挥缓慢起吊, 不得使带电导线受力、损伤。

 3. 杆塔立好后, 按照各项作业项目要求固定导线完成其他作业。

 4. 新立电杆起立前, 用绝缘布把杆头包住, 保持绝缘。

 5. 缠绕电杆及附件的绝缘包毯、 只能作后备保护、 严禁摩擦乱碰。

 6. 提升和拉开带电导线时, 要缓慢受力适度, 注意现场观察。

 7. 带电绑扎绝缘子要分相进行, 绑扎前用软体绝缘布、 罩将绝缘 子下半部及担头包严, 防止线头触及。

 8. 吊车和高架绝缘斗臂车应空载试运行一次, 车体可靠接地。

 9. 必要时申请停用重合闸, 并不得强送电。

  电业安全工作规程 (电力线路部分)

 带电作业操作规程

 2. 正

 常

 巡

 视(配电检修)

 单

 位

 工作任务 班

  组

 工作负责人 工作票编号

 工

 作

 危

 险

 点 1. 走路扎脚

 2. 狗咬

 3. 蛇咬

 4. 摔倒

 5. 马蜂蜇

 6. 高空坠落

 7. 交通事故

 8. 溺水

 9. 走丢

 安

 全

 措

 施

 1. 巡视时, 严禁穿凉鞋, 防止扎脚。2. 进村屯可能有狗的地方先喊叫, 可备用棍棒, 防备狗突然窜出。3. 巡线时带一树棍, 边走边打草, 打草惊蛇, 避免被蛇咬伤。4. 巡线时如路滑, 慢慢行走, 过沟、 崖、 墙时防止摔倒。5. 发现马蜂窝不要到跟前去, 更不能碰它。

 6. 单人巡视时, 禁止攀登电杆和铁塔。7. 巡视时应遵守交通法规。

  8. 巡视工作中不准穿过不明深浅的水域。9. 偏僻山区夜间巡视必须由两人进行。10. 夜间巡视应有照明工具。

 11. 暑天和大雨雪天巡视必要时应由两人进行。

  电业安全工作规程 (电力线路部分)

 3 . 配变电所巡视检查工作(配电检修)

 单

 位

 班

  组

 工作负责人

 工作任务

 工作票编号

 工

 作

 危

 险

 点 高低压触电

 安

 全

 措

 施

 1. 巡视工作必须由两人进行, 一人巡视, 一人监视。

 2. 高压室内巡视, 进入室内前, 必须辨清高低压侧, 一般不应从

 侧通过, 如必须通过时应与带电部位保持安全距离:

 10kV, O. 7m。监护人认真监护。

 3. 巡视过程中, 任何情况下不得触及带电设备。

 4. 高压室...

篇三:高压试验危险点及防范措施

届( 20 13)电力安全论坛论文集高压电气试验中危险点及控制措施张晨晨贾凤鸣( 安徽省电力公司超高压公司, 合肥230 0 61)摘要:

 文章论述了高压电气试验中可能出现的危险点, 并针对怎么样更好地避免和处理这些危险点提出了详细的控制措施, 为高压电气试验的工作安全奠定了重要的基础.关键词:

 高压电气试验; 危险点; 控制措施1高压电气试验概述电气试验是指对电气设备, 依据有关规程规定的试验条件( 如规定的试验方法、 试验电压、 试验设备、 环境条件等)、 试验项目和试验周期所进行的试验。

 它通过检测电气设备绝缘水平和电气性能,以判定能否继续投用或继续运行, 预防电气设备损坏, 是保证电力系统安全运行的重要措施之一。按试验目的一般可将电气试验分为设备出厂试验、 交接验收试验、 大修试验、 定期预防性试验, 而变电所电气试验主要涉及交接验收试验、 大修试验、 定期预防性试验。

 a )出厂试验是电力设备厂家根据有关标准和产品技术条件规定的试验项目, 对每台产品所进行的检查试验。

 b )交接验收试验和大修试验是指对新投设备、 大修设备进行的试验。

 c)定期预防性试验是指设备投入运行后, 按一定的周期进行的试验, 目的在于检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷。

 按试验手段将电气试验分为两大类:

 第一类是非破坏性试验, 是指在较低电压下, 或采用其他不损伤设备绝缘的办法来判断绝缘缺陷和电气性能的试验, 如绝缘电阻吸收比试验、 介质损耗角正切试验、 泄漏电流试验、 油色谱分析试验、 开关设备的动作特性试验等; 第二类是破坏性试验, 如交流耐压试验、 直流耐压试验,用较高的试验电压来考验设备的绝缘水平…。2高压电气试验的危险点随着高压电气试验得到了快速的发展, 在试验过程中的安全隐患必定也会有所增长, 这就需要我们清醒认识试验工作面临的危险点。

 高压电气试验中的危险点简单的可以分为两大类:

 触电和高空坠落。2. 1触电当人体接触了通电物体。

 引起了一系列生理效应, 都叫做触电。

 触电时由于中枢神经系统受到意外恶性刺激, 病人会产生脸色苍白呼吸急促, 心跳加快, 血压下降神志不清等现象。

 如果电流继续作用下去, 将会抑制麻痹呼吸中枢, 将会产生严重的心脏纤颤。

 如不及时抢救即可造成死亡。

 触电又可以概括的分为三类:

 高压触电; 低压触电:

 感应电( 残余电荷)触电。2. 1. 1高压触电根据《电力安全工作规程》 规定:

 电压等级在10 0 0 V 及以上的称为高压电位1。

 高压触电往往属于“电弧放电” , 电压越高这种现象越明显。

 这是由于电压较高, 在带电体周围空间所形成的电场范围较大, 电场强度较强。

 当人体向带电体移动时, 尚未触及带电体之前, 达到一定的空间间隙时,高压电就开始对人体进行空间放电, 形成电弧烧伤人体。

 在此种情况下, 人体自然摆脱电源的可能性较大, 这种触电现象, 人们通常叫做“弹开"。

 如果在发生高压触电时, 电流经弧光流过人体时的伤害则更为严重。

 在高压电气试验工作中, 有可能产生高压触电的主要有:a )试验人员误入带电间隔、 误登带电设备。b)工作班成员进行更换接线未断开试验电源造成触电。c)试验引线过长或引线支持物不牢固造成与带电设备安全距离不够触电。

 这类触电在电气试验中出现的概率较高。2. 1. 2低压触电低压触电是相对于高压触电来说的, 主要的区别是电击情况有所不同。

 低压触电时有电流流过人体, 接触部位的皮肤被电流烧穿, 形成更为良好的接触, 因而接触电阻减小, 电流增大。

 此时,

 第三届( 20 13)电力安全论坛论文集触电者很难自行摆脱电源, 这种触电现象人们通常叫作“粘住” 。

 因此相对来说, 高压触电时烧伤者较多, 低压触电时死亡者较多。高压电气试验中的低压触电通常主要发生在接取试验电源时, 由于平时没有养成良好的工作习惯, 工作随意性大, 不按照要求执行, 结果酿成悲剧。2. 1. 3感应电( 残余电荷)触电感应电就是导电设备外部所带的电。

 根据残余电荷的多少, 感应电触电的伤害程度也会有所不同。

 但这种触电时高压试验中最常见, 最普遍的。

 在试验接线或试验结束拆线时, 应有良好的习惯,首先断开试验电源、 放电, 并将升压设备的高压部分放电, 短路接地。

 对于容性设各, 短路接地显得尤其重要。

 在感应电大的设备上拆接线时, 也可以借助于绝缘手套和个人保安线。2. 2高空坠落高压试验工作中经常会涉及到改接线工作, 但由于室外敞开式设备均较为高大, 往往需要借助于绝缘梯、 绝缘操作平台或斗臂车来完成工作。

 这其中就涉及的高空坠落这一危险因素则在事先应该予以充分的考虑。a )绝缘梯上的工作。

 在工作前应注意查看梯子所能承受的最大承重量, 放置梯子时, 要确保梯子安置稳固; 不同类型的绝缘梯, 在使用时应注意事项各不相同. 如升降梯伸出后, 应将控制爪卡牢, 升降绳必须牢固可靠绑扎在梯子的下部:

 单梯与地面的夹角应为∞’ 左右; 人字梯的限制开度拉链应完全张开; 高度超过1. 5米时, 应正确使用安全带等等。

 要根据现场的实际情况灵活选择合适类型的梯子, 并做好相应的安全保障措施。b)斗臂车上的工作。

 操作斗臂车属于特征作业, 相关人员必须经过培训取证, 切不可无证上岗。同时还应注意:

 斗臂车的工作位置选择应能够保证车斗、 车臂与带电设备有足够的安全距离, 而且应选择在坚实平整的地面处, 在松软的地面上使用时, 支腿下应用加宽、 加长的方木垫实, 以免造成车体不稳; 使用前应在预定位置空斗试操作一次, 确认液压传动、 回转、 升降、 伸缩系统工作正常、 操作灵活, 制动装置可靠; 由于现场环境复杂, 斗臂车操作人员要服从指挥人员的统一指挥,操作时还要留心观察周围环境、 注意操作速度。

 。

 .3高压电气试验的控制措施确保高压试验工作的安全是十分必要的, 各种安全保证措掩是保护一线试验工作人员生命安全和电气设备安全, 稳定运行的重要保障。3. 1试验前的准备工作1)试验负责人应做好充分的准备工作, 要根据被试品的型号、 规格、 主要技术指标、 主要环节的工作原理确定合适的试验方案, 并查找被试品的历史试验数据便于作比较; 对试验所用的仪器应事先进行检查, 确认仪器状态。2)组织班组成员技术学习。

 技术学习能够让班组成员提前了解人员分工、 试验流程、 方法, 能有效地防止因仓促工作而导致的危险, 在企业中不乏有头脑容易发热、 做事急急忙忙、 热情高涨却考虑不足欠周的职工, 一旦在开工前准备不充分、 安排不周到, 这些职工就会在工作中出现忙乱无序、 为图方便而简化和颠倒试验流程的情况, 事故就会不期而至。

 所以, 在作业前开展技术学习是十分必要的。3)组织班组成员做好危险点分析工作。

 危险点分析工作可以增强工作人员对危险性的认识, 克服麻痹大意思想, 防止冒险行为的发生。

 在发生的许多事故中, 不难发现当事人对作业现场存在的危险点及其危害性认识不足, 如果能够提前对现场的危险点进行详细的分析, 让工作人员明确现场存在的危险点, 以及危险点可能造成的后果, 那么将不会有人再去愿意冒险了。试验前的准备工作是保证安全的重中之重, 如同战场上的粮草, 只有备好了“充足的粮草"才可能打好仗。

 通过这些准备工作一定要让每一位班组成员做到“四清楚( 工作内容清楚、 工作流程清楚, 安全措施清楚, 工作中的危险点清楚)” , 这样才能算上真正的做好准备工作。3. 2试验现场的控制措施“‘可以说, 电气试验工作的过程就是高压伴随试验人员的过程。

 因此, 保持与试验电压的安全距离, 是保障试验人员人身安全的最基本要求。

 在工作现场要合理设置遮栏或围栏, 遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离, 并在醒目位置向外悬挂“止步高压危险” 标示牌; 高压试验弓I线要绑扎牢固, 防止在加压过程中脱落。

 工作现场应由责任心强、 安全意识强、 业务素质高的130

 第三届( 20 13)电力安全论坛论文集人员专职监护, 即监护试验的同时还要严防非试验人员误入试验测试区域, 防止高压触电。加压前应认真检查试验结线, 使用规范的短路线, 表计倍率、 量程、 调压器零位及仪表的开始状态均正确无误, 试验负责人还要仔细检查加压设备上确无人员工作及试验区域确无无关人员进入,并无电压击穿邻近设备的可能. 加压过程中操作人员站在绝缘垫上并大声呼唱其他试验人员各就其位, 尽量不走动。

 试验时由高压试验负责人( 监护人)统一发出试验命令, 并始终留在工作现场监视试验调压器在试验前后确实回到零位, 试验后应将调压器电源切断。变更结线或试验结束时, 应首先断开试验电源并有明显断开点、 放电, 并将升压设备的高压部分放电、 短路接地。

 严禁上下抛掷试验引线。

 对于未装接地线的大电容被试设备, 应先行放电再做试验。

 高压直流试验时, 每告一段落或试验结束时, 应将设备对地放电数次并短路接地。一些带电测试工作需要直接接触运行设备, 如运行电压下氧化锌避雷器的全电流、 阻性电流测试等。

 这时, 试验人员要保障人身与带电部位有足够的安全距离, 还要防止测试引线侵犯安全距离, ‘因为运行设备如果通过测试引线放电, 会把运行电压引入低压测试系统, 造成测试仪器表损坏和人身伤亡事故。

 为了保证安全, 测试用绝缘杆应长短相宜。

 便于操纵制约, 并有足够的机械强度。

 为了防止引线随意摆动, 测试前要沿绝缘杆把引线绑牢。

 工作人员应严格遵守带电作业的安全规定,穿绝缘靴戴绝缘手套。3. 3试验结束时注意事项试验结束时, 试验人员的思想会有所放松, 产生麻痹大意的心理, 这时就更加应该加以防范,避免出现不安全因素。1)防止被试设备恢复不到位。

 测试工作结束后, 若被试设备恢复不到位将会产生设备损坏事故。以变压器套管为例, 正常运行时其末屏接地, 主绝缘承受正常运行相电压, 但如果试验时没有把末屏接地恢复, 则主绝缘电容和末屏对地电容串联承受运行相电压, 末屏对地电压将大大升高, 从而超过末屏对地的设计绝缘水平( 一般不超过5k V ), 将会造成末屏放电, 引起变压器套管烧损事故。对于电气设备的一次接头明显易见, 而低压侧接头, 如电容式电流互感器的末屏端、 电容式电压互感器的N 端( 6端)。

 电磁式电压互感器的X 端、 耦合电容器的低压接地端、 避雷器经放电记录器低压接地端子等, 则容易被遗忘和忽视。

 对需要拆的接头应作好记录, 最好是谁拆谁接。

 工作负责人应严格把关, 核实所拆接头确已良好恢复, 确保恢复到初始状态。2)防止遗留试验用短路接地线。

 变压器做绝缘电阻、 介损、 直流泄漏试验时, 非被试绕组要短路接地; 电压互感器做交流耐压试验时, 低压二次绕组需短路接地。

 测试工作结束后, 及时完整地拆除短路接地线极为重要, 否则, 送电时会发生的电力系统短路事故。

 对试验用短路接地线要严格管理和使用, 应编号计数, 在哪些位置用的几号地线, 一共用了几根, 试验人员要做到心中有数,还要有必要的文字记录。

 测试结束后, 工作班成员要对照记录一一拆除, 工作负责人要一一核实。正所谓细节决定成败, 于微细处见精神, 试验人员对试验设备恢复工作必须给予高度的重视。结论安全生产是电力企业的头等大事, 关系到企业的前途和命运, 没有安全生产就没有电力效益。由于高压试验工作环境的非凡性, 不但要求参试人员加强对电气试验的熟悉, 提高试验技术水平,还要克服各种主观, 客观因素带来的影响, 从各种角度保证高压试验的安全, 确保人身和设备的安全, 确保电力系统的生产安全和设备稳定长久的运行。参考文献[ 1]陈天翔, 王寅仲. 电气试验[ M ]. 北京:

 中国电力出版社,[ 2]国家电网公司电力安全工作规程:

 变电部分[ M ]. 北京:

 中国电力出版社,.作者简介:张晨晨( 19 8 8 一), 男, 安徽怀宁人, 高级工, 从事电气试验工作。贾凤鸣( 19 66一), 男, 安徽合肥人, 高级技师, 从事电气设备管理及试验工作.

篇四:高压试验危险点及防范措施

科技 2013年第 9期科技论坛电气高压试验危险性分析及防范措施许玉江(黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龙江 伊春 153103 )要:

 在化工企业里,高压电气设备的运行条件比较恶劣,长期承受来自 化学、湿度、机械、电力等方面因素的作用 ,致使电气设备的绝缘成为薄弱环节而容易损坏。

 为此,电气高压实验的介入从而延长设备的综合使用寿命,保证电气设备的高效运行。

 现结合自 己工作实践,着重介绍高压电气试验时,试验人员 思想不集中走错间隔,忽视试验中安全距离,误使电压升高、过高而破坏设备绝缘直至击穿及静电等方面分析触电伤亡和误操作,从而提出改进和防范措施。关键词:电气试验;危害性分析;防范措施电气高压试验是在出厂、 交接及定期三个试验关节来保证电气设备服役年限和运行质量重要手段, 通过诊断性的试验分析及时有效的判断电气设备存在的安全隐患,从而提高设备安全运行,防止事故扩大。1 触电伤亡危险性在电气设备试验过程中,触电伤亡是一个危险性较大的事故,其发生的原因大致有以下三个方面。1.1 误入带电间隔。通常情况下,老企业电气设备单元柜都没有五防锁和安全措施,而电气设备需要检修试验时要和电力系统隔离开,其他非试验单元柜继续运行。

 在工作前,如果试验人员不熟悉现场设备运行方式,并不进行认真细致地检查,对试验间隔没有仔细分析和研究,未严格执行工作票制度,误入正常带电间隔,轻者出现电气设备损坏保护跳闸,严重的出现运行设备短路、起火、爆炸和人员伤亡等严重事故。1.2 试验安全距离不够。进行电气设备的绝缘耐压试验时,通常需要给被试设备外加一个高压交流或直流试验电压, 有的试验电压高达几十万伏,即进行耐压试验时,这就要求试验人员长时间工作在高压环境中,必须按照相关规范和程序,保持与试验设备有足够的安全距离。

 但有时实验人员为了方便、凭借经验或想当然的进行试验,导致因为试验安全距离不够而引起试验人员发生触电身亡事故。

 另一方面, 因图省事而未按照试验规程要求在被试设备周围设置合理醒目的安全措施或标示牌,警示标志,导致非试验人员误入试验区域发生触电事故。注:

 高压试验时, 操作人员的活动范围与带电部分的最小距离(m )电压等级 (k V )6 ̄ 1025 ̄ 35 60 ̄ 110不设防护栅 (m )0 .71.0设防护栅时 (m )0 .350 .61.3 静电危害。电气设备很大部分具有容性元件,比如:电力电缆、电容器、电动机等,容性元件是积累电荷的,试验前必须进行放电处理,如果不放电或放电不充分,试验人员进行试验时,静电荷就会像一个高压直流电流一样, 瞬间以较高的电压对人体进行放电使其受到伤害。2 保证安全的防范措施电气试验是一项设备多、技术含量高、工作量大、程序复杂的工作,在高压试验过程中,应当主观和客观、安全和技术等多个角度的理解和应用保证安全的各种措施。2 .1 加强员工自身技术培训, 在日常培训中应着重提高员工的业务技术水平, 做好高压试验专业知识的培训工作, 以良好的培训为基础,在熟悉高压试验的原理、被试设备内部结构以及整个试验过程和各种情况不可能发生的现象后, 才能够结合每一项现场的具体数据分析,加上从横向纵向比较及时对试验结果、被试设备状态和整个试验过程做出正确有效的判定,这样不但提高工作效率,同时也从技术层面上保证了每一个试验人员的人身安全。2 .2 加强试验人员安全意识的培养也是保证高压试验安全的重要措施之一。

 电气试验是一个需要细心、细心、再细心的工作,在实际工作中,有许多准备工作,如果做到位,会给开展的试验工作带来便利和安全。

 例如试前计划制定、步骤、查找各项原始记录及熟悉被试设备2203 .02 .01.51.0情况。

 选择试验设备,仪器仪表、遮栏、标示牌等都是高压试验技术的需要。

 形成习惯来保证, 将主动的安全意识进入每一个高压试验环节。2 .3 认真仔细地进行试验前检查,高压试验不同于别的电气试验,被试设备的不同,接线方式、表计量程、仪器仪表初始状态,过流保护整定值都需认真检查,尤其是零位点的确定,防止全压启动。

 检查完毕后通知相关人员离开被试品周围,设警灯、遮栏、经工作负责人许可后方可开始升压。2 .4 严格执行电业安全工作规程中的组织措施和技术措施。

 明确责任分工,监护人应有工作时间长、经验丰富的老师傅担任,并且不应参与直接的试验工作,应把注意力放到整个试验现场的监护上,更要监护好实际工作人员的情况,防止在试验中无关人员进入现场等。

 一旦发现有人员不安全举动和不安全状态应立即制止, 在异常情况下立即通知操作人员降压、归零、断电和对被试设备充分放电。

 目前大部分高压试验都是在被试设备停电状态下进行的, 试验设备接地良好和试验前后充分放电是两项重要的技术措施。

 接地导线与接地体接触良好,铁锈和油漆等杂质清理干净。

 各试验设备所用接地导线应定期检查, 防止在长时间使用过程中产生断线和接触不良影响正常的试验结果和人身安全。

 试验用的放电棒是为了防止瞬时残余电荷对试验设备损坏的必备工具;对其绝缘部分、分压电阻部分应按照规定定期检查试验,确认符合标准后,方可投入使用。2 .5 确保安全的其他措施,在试验过程中严格遵守呼唱制度,尤其是在人员嘈杂或噪音严重的场所开展工作更要加以重视。

 不得擅自连接或拆除试验引线,凭借放电声判定是否在耐压和降压归零状态,这在高压试验中是严重违章行为,绝对禁止的。2 .6 认真分析高压试验全过程,引进风险评价分析机制,从而做好危险性分析及防范措施。

 在日常工作中发动员工集思广益,结合实际的工作经验,对所在高压试验危险性进行讨论之后细分,制定相应的标准化作业指导卡,从试验设备、材料的准备到实验结束后现场清理都应列入制定标准化作业指导卡中,涵盖所有的试验环节,并将所有的危险性防范措施列出,一一确认并签字,一直到全部工作结束。

 从程序上杜绝了人为疏忽大意造成的事故隐患, 使各种安全措施制度化与试验工作结合为一体, 这样有效提高了高压试验的安全性和参试人员的主动安全意识,严肃劳动纪律、杜绝违章。

 在进行试验工作时,不得干与试验无关的工作,如吸烟、打闹、聊天等,对身体不适如发烧、燥热、精神不佳不适感觉的及饮酒后的人员严禁参加试验。

 无关人员严禁进入现场。结束语:由于高压试验工作环境的非凡性,要求参试人员加强对电气试验熟知,提高试验技术水平,克服各种主观、客观因素的影响,从各个角度理解高压试验的安全问题的重要性。

 因此,在工作中试验人员加强学习, 熟练掌握各种高压试验技能, 严格遵守各项规章制度,提高自身安全意识,杜绝违章操作,这样才能保证高压试验的安全, 确保人身设备的安全, 确保电力系统的安全生产和设备稳定运行。参考文献[1] 王浩.电气设备技术问答[M].北京:中国电力出版社,2012.[2] 西南电业局试验研究所.高压电气设备试验方法[M].北京:水利电力出版社,1984.摘7

篇五:高压试验危险点及防范措施

1 - 第一篇通用部分

 - 2 - 1、通用部分1.1 施工管理危险点 防范分类 预控措施未经三级安全教育,不懂安全防护和安全操作知识起重伤害高入坠落触电等1、认真执行三级安全教育制度,认真开展班组安全活动。2、严格安全考试制度,禁止弄虚作假。3、明确安全职责及必要的安全知识无安全技术措施或未交底施工 起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、为分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施,并经交底、履行全员签字手续后方可施工。2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。3、严格按经审批的方案和安全措施施工,若对方案或措施有疑问时,应征询审批人的意见。安全技术措施不严密 或不完善时,存疏漏起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、编制人要有高度责任感,有严谨科学的工作态度,技术措施编制前应认真进行调查研究,确措施的针对性和可操作性。2、审批人要严细认真,把好审批关。3、未经审批严禁实施违章指挥 起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、严禁违章指挥。2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。3、施工人员遇有违章家权拒绝施工。违章违纪作业,违反安全交底要 起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、遵章守纪,按规程作业,施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。2、严格按技术交底施工,不得擅自更改。3、强化现场安全监督检查,以“三铁”反“三违”进入现场不戴或不正确佩戴安全帽物体打击 1、 进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽,帽带要系紧。2、 严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。高处作业不系或未正确安全带 高处坠落 1、高处作业人员必须使用安全带,且宜使用方位防冲击安全带。安全带必须拴在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。2、每次使用前,必须进行外观检查,安全带(绳)断股、霉变、虫蛀、操作或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。酒后进入施工现场 其他伤害 禁止酒后进入作业现场、严禁酒后作业。工作不负责任,玩忽职守 起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1. 、各级工作人员工作中要精力集中、尽职尽责。2、严格落实各项安全工作制度。3、加强日常的监督检查。违反规定,派不符合要求的人员上岗起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、严格身体检查制度,禁止职业禁忌者或者其他不合要求者上岗。2、特种作业人员正确须经培训合格,持证上岗。3、严禁无证作业,无证驾驶。危险作业项目不办安全施工作业票起 重 伤 害 高处 坠 落 触 电等1、所有输办电作业项目均要执行安全工作票制度。2、所有工作人员应清楚作业票内容,且带票施工。机械设备未按计划检修,带病作业机械伤害 1、施工机具要求工况良好,严禁带病作业。2、严格执行机械管理制度,定期检修、维护和保养。野兽等伤害 其他伤害 1、在有毒蛇、野兽、毒蜂的地区施工或外出时。

 ,应携带必要的保卫器械、防护用具及药品。2、在深山密林中施工应防止误踩深沟、陷井;施工人员不得单独远离作业场所;作业完毕,施工负责人应清点人数。3、在人烟稀少、有野兽活动的大山区施工时,应取得当地群众的配合,并采取防范措施。

 - 3 - 1.2 安全防护用品、设施危险点 防范类型 预控措施安全用品、用具不符合要求机械伤害高处坠落触电物体打击等1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体,不得移作他用。3、安全防护用品、用具应定期进行试验,使用前进行外观检查安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施机械伤害高处坠落物体打击等1、按要求完善安全设施,整治作业环境。2、对一时难于完善和整改的问题,应采取临时措施,以策安全。3、研究、推广使用 T 型轨道攀登坠落保护器等新型安全防护技术,实施全过程、全方位安全防护。不正确使用劳动防护用品高处坠落触电物体打击等1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。2、使用前进行日常检查,施工中正确使用。3、安全防护用品、用具应设专人管理危 险 设 备 场 所(包括 孔洞 )无安全围 栏、 警示标志高处坠落触电物体打击等1、严格按要求开展安全文明施工标准化工作,规范现场管理。2、危险设备、场所必须设臵安全围栏和安全警示标志。3、警示标志应符合有关标准和要求擅自拆除或挪用安全装臵和设施高处坠落触电物体打击等1、安全装臵及设施严禁私自拆除、挪用。2、若施工 需要,须 拆除时 应征得安 全员的同意,并采取临时措施,施工结束后按原样及时恢复。工器具没有进行试验起重伤害触电物体打击等1、受力工器具应该《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验,不合格者严禁使用,每次使用前应进行外观检查。2、绝缘工具必须定期进行绝缘试验,其绝缘性能应符合要求;每次使用前应进行外观检查。3、机具应由专人保养维护、并作定期试验。

 - 4 - 1.3 施工电源及用电设备作业项目危险点 防范类别 预控措施施工电源施工电源施工电源未根据当地外电线路情况,正确采用 TT系统或 TN系统布臵。未采用三级配电二级保护触电 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接地。当现场采作电业部门高压侧供电,自己设臵变压器形成独立电网的,应作工作接地,必须采用 TN-S系统。自备发电机时,接地系统独立设臵。也应采用 TN-S 系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装臵。施工电源管理不规范 火灾触电将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地,并装设漏电开关或触电保安器。合理级配,禁止用其他金属丝替代熔丝,内部接线正确,设备齐全完善,门锁完好,无裸露带电地体。更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行。罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头,地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上。所有照明灯具的火线必须进开关,加强日常安全用电的监督检查、维护,发现违章使用必须立即纪正,发现安全隐患应及时消除。箱内闸具损坏、闸具不符合要求触电 箱内闸具必须符合要求,定期检查。电工无证上岗 触电 由专业电工负责用电管理施工用电未按要求编制专项施工方案触电 开工前编制用电专项施工方案配电箱无门无锁无防雨未做保护接地触电 用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施配电箱不引出线混乱且未做保护接地触电 引线规范,接地可靠照明线路混乱,接头处不绝缘触电 照明线路接头处必须绝缘可靠,不得乱拉乱接。保护 零线与工作 零线 混接,开关箱漏电保护器失灵,汛电保护装臵参数不匹配 ,违反“一 机、 一闸、一保护”的要求触电 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装臵参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一分配制度”的要求。停送电无专人负责 触电 停送电设专人负责维修时未悬挂停电警示标志牌触电 一般行灯电压不得大于 36V,潮湿和易触及带电体场所电压不得大于 24V,特别潮湿场所和金属容器内工作电压不得大于 12V 用电设备闸具熔断器参数与设备容量不符,未使用安全电压触电 一般行灯电压不得大于 36V,潮湿和易触及带电物体所电压不得大于 24V,特别潮湿场所和金属容器内工作电压不得大于 24V。现场施工及照明 用电源及接线私拉乱接,未架空或过路未可采取保护。用绿 /黄双色线作动力线使用由专业电工规范接线,禁止私拉乱接,任何情况下不准用绿 /黄双色线作动力线使用。夯路机、混凝土搅拌机、潜水泵等电动机械未采用防溅、防水和加强绝缘型设备,现场电动机械设备的金属外壳未可靠接地触电 选择安全可靠设备,电动机械设备金属外壳必须可靠接地。旋转臂架或起重机的任何部位或被吊物边缘与架空线路边线的距离小于安全距离触电 采取线路断电或搭设隔离棚。在带电架空线路附近开挖沟槽触电 采取线路断电或搭设隔离棚。用电设备保护接零和接地不符合要求触电 使用前检查,用电设备保护接零和接地必须符合要求。电工工具损坏或未按规定穿戴防护用品触电 电工作业工具须经过检测,作业时按规定穿戴防护用品。手持机电移动工具未检查试验或缺少防护罩而使用触电 手持机电移动工具必须通过检查试验,加装防护罩在宿舍内使用碘钨灯或大功率灯触电 在宿舍内不得使用碘钨灯或大功率灯具,严禁使用电炉

 - 5 - 1.4 消防安全危险点 防 范 类型预控措施消 防 管 理不到位火灾 1、建立消防管理制度,按施工总平面布臵,确定消防重点部位。2、消防器材专人管理,定期检查,确保消防器材完好。3、进行消防专项教育,进行必要的消防演练。4、装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器,未经处理严禁焊接与切割。5、森林、牧区进行施工,必须遵守当地的防炎规定,并配备必要的消防器材,动用明火或进行焊接时,必须划定工作范围的,消除易燃杂物,并设专人监护。6、用暖棚法养护混凝土基础时,火源不得与易燃物接近,并应设专人看管7、办公、生活、仓库等地必须配备必要的消防设备和器材。消防器材应按照有关要求定期进行检查。8、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材,发生电气火灾时应首先切割电源。防 火 设 施不完善火灾 1、根据水灾性质,配备消防适宜的水设施。2、经常检查,确保设施完好。

 - 6 - 1.5 焊接及气瓶管理危险点 防范类型 预控措施气瓶直接受热 容 器 爆 炸火灾1、气瓶避免阳光曝晒,须远离明火或热源。2、氧气对着火时应迅速关闭阀门。3、乙炔瓶应储存在通风良好的库房里,必须直立放臵;周围设立防火防爆标志,并配备干粉或二氧化碳灭火器,禁止使用四氯化碳灭火器。4、乙炔瓶不能靠近热源 和电器设备,防止 曝晒,与明火距离 不小于10cm , 严禁用火烘烤。搬运时的温度要保证在 40℃以下,乙炔表面温度不能超过 40℃。5、使用乙炔时必须装不减压阀和回火防止器,开启时操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓,不要超过一圈半,一般情况应开启 3/4 转。气瓶受剧烈震动 或撞击容 器 爆 炸火灾1、在运输、储存和使用过程中,避免气瓶剧烈震动和碰撞,防止脆裂爆炸,氧气瓶要有瓶帽和防震圈。2、禁止敲击和碰撞,气瓶使用时应采取可靠的防化碳倒措施放气过快产生静 电火化1、氧气瓶不应放空,气瓶内必须留有 0.1 -0.2Mpa 表压余气。乙炔瓶剩余压力应符合:

 0―― 15℃时不低于 0.1Mpa;15―― 25℃时不低于 0.2Mpa。2、使用时乙炔工作压力禁止超过 0.147Mpa。气瓶超期未做检验 容 器 爆 炸火灾1、应按规定每 3 年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。2、乙炔瓶的瓶阀,易熔塞等处用肥皂水检验。3、严禁使用明火检漏气瓶中混入中燃气体 容 器 爆 炸火灾1、禁止把氧气瓶与乙炔瓶或其他可燃气瓶、可燃物同车运输2、严禁滥用气瓶氧气瓶粘附油脂 严禁粘有油脂的手套、棉纱或工具等氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触乙炔气瓶的多孔 性填料下沉形成净空间火灾 乙炔瓶不能受剧烈震动和墩,以免填料下沉形成空间。乙炔瓶卧放或大 量使用乙炔时丙酮随 同流出火灾 乙炔瓶搬运、装卸、使用时应直立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦使用已卧 詶的乙炔瓶,必须直立后静臵 20 分钟再连接乙炔减压器后使用。氧气乙炔胶管制 造质量不符合要求火灾 1、应使用正式厂家合各产品,胶管应具有 跔的抗压强度和阻燃特性。2、在保存、运输和使用时必须注意维护,保持胶管的靖洁和不受损坏由 于 磨 损 、 重 压 硬伤,腐蚀或保管 维护不善致使胶管老 化,强度降低或漏气火灾 新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止割 、焊炬的通道被堵塞,在使用中避免受外界挤压和机械损伤,不得与酸、碱、油类物质接触,不得将管身折叠胶管里形成乙炔 与氧气或乙炔与空气 的混合气火灾 氧气与乙炔胶管不得互相混用和代用,不得用氧气吹除乙炔管内的堵塞物,同时应随时检查和消除割、焊炬的漏气或堵塞等缺陷,防止在胶管内形成氧气与乙炔的混合气体。产生回火 容 器 爆 炸火灾气割操作需要巨大的氧气输出量,因此与氧气表高压端连接的低压阀门应全打开,以保证提供足够的流量和稳定压力,防止低压表虽说已表示工作压力,但使用时压力突然下降,导致发生回火并可能倒燃进入氧气胶管而引起爆炸。气焊、气割作业 烧伤或发生爆炸容器爆炸火灾灼伤焊炬、割炬点火前应检查各连接处及胶带的严密性。严禁用氧气吹扫衣物,不得将点燃的焊炬、割炬作照明。气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。气瓶不得与带电体接触,气瓶内气体不得全部用尽。乙炔瓶应直立使用,气、乙炔瓶的最小安全距离为 5cm

 - 7 - 1.6 交通运输作业项目危险点 预控措施一般驾驶超过、超里程疲劳驾车1、驾驶人员一次连续行驶时间不得超过 3 小时,到时应休息并检查车辆,驾驶员休息不少于 201、分钟。2、只员平时应保持充足的睡眠和休息,保证工作时精力充沛,每日累计驾车不得超过 8 小时。3、高温季节应重点检查轮胎温度、气压是否正常。违法载人、载货1、指定责任人配合驾驶人员维持好乘车秩序,杜绝人员、货物超载,严禁人货混装,货物装载应固定可靠。2、驾驶人员开车前有责任向乘车人交街注意事项,不准将头、用及身体其他部位伸出,不准随意开车窗车门。行车前,驾驶人员应关好车厢栏板和车门。3、乘车人员有义务提醒驾驶人员在行车中注意安全,对驾驶人员的严重违法行车行为和重大事故苗头有权制止,并主动迅速向车辆主管部门报告。4、乘车人不得携...

篇六:高压试验危险点及防范措施

业 技 术 I ■

 电气设备高压试验及安全措施探讨 王杨 (国网陕西省电力公司检修公司陕西延安716000) [摘 要] 电气高压试验可 以有效维护电力系统的安全稳定运行 , 而 电气高压试验具有一定的特殊性依据不确定性 , 基于此 , 本文论述了电气设备高压试验 以及如何进行安全措施管理 。

 [关键词] 电气设备; 高压试验 ; 安全措施 中图分类号:

 TM855 文献标识码 :

 A 文章编号 :

 1009—914X (2014)47— 0t02一 Ol 引育 电能属于当前人类生产生活中必不可缺的能源之一, 在我国的整个电力系 统之中包含各种各样的电气设备设施 , 如果电力系统的某一设备产生安全事 故, 很有可能就会危及到整个系统的供 电。

 为了规避事故风险, 确保电力系统能 够稳定安全运行 , 有必要对 电力 电气设备设施采取定期的安全测试, 而高压试 验就是安全检测工作中的重要一环。

 高压试验是电力系统检测检验过程中的关 键环节, 在对 电气设备进行高压试验时常常会在不同的时间和地点开展, 而电 气设备自身所具有的电压等级又存在差异, 这样就导致了高压试验的电压各不 相同, 因此每一次的高压试验都存在着 自身的特殊性 以及不确定性 , 在这种外 部条件之下其不稳定因素增多 , 容易造成安全隐患, 容易对人员和设备产生威 胁。

 所以必须要保证电力高压试验的安全, 做好相应的安全保护措施, 这样才能 够确保一线工作人员的人身安全以及 电力电气设备的稳定运行。

 1

 电力设备高压试验 1. 1、 电力设备的高压试验对电力设备的使用寿命和运转效率都起着重要 的作用 , 对我国电力企业的经营和发展也有十分重大的影响。

 高压设备在投入 使用前, 需要经过高压试验, 通过试验的电力设备才能投入使用 , 这样才能保证 电力设施的正常工作。

 因此 , 无论是从电力系统运行的安全性角度, 还是从电力 系统长久发展的角度考虑, 高压试验都是必不可少的环节。

 高压 电气设备只有 在使用前进行严格的考核, 包括材料和性能的考核, 才能保证高压设备在使用 过程中安全有效地服务于整个电力系统。

 第二, 高压设备在检测和维修时要严 格进行绝缘试验 , 这样不仅可以使高压设备在投入使用前有安全保障, 也可以 检测相关的设备零件是否符合标准, 从而判断能否在以后继续使用这些设备零 件。

 第三 , 电力设备的高压预防试验是针对运行中的设备进行的。

 通过观察电缆 组合在不同施压状况之下的承受能力 , 可以判断设施是否满足需求。

 根据试验 的结果对设备本身进行研究、 开发和完善, 直到其运行效率达到电力输送的要 求。

 1. 2、 电气设备高压试验的流程在对电气设备进行高压试验前需要做好各 项准备工作, 对试验设备和仪器进行核对和检查, 确保其处于 良好的运行状态,

 对于达不到试验要求的设备或是仪器, 则要将其直接换掉。

 在进行高压试验时,

 划定一定的区域范围, 设置好安全警示, 人与试验的电气设备要保持在规定的 安全距离。

 对接地线路进行检查, 以免由于接地不合理而导致事故的发生, 为高 压试验的正常进行做好一切准备工作。

 2 电气设备高压试验 2 . 1 、 操 作 波试 验 在 电力变压器低压绕组施加操作冲击电压, 通过电磁感应使变压器高压绕 组的绝缘经受过电压考验的试验。

 试验所施加的电压波形是模拟电力系统内部 由于开关操作或发生故障产生的一种波形, 称之为操作冲击 电压波。

 随着超高 压的出现, 设备绝缘水平相对降低 , 在工频或倍频耐压试验中, 由于局部放 电,

 绝缘可以产生不可逆的局部损坏问题 。

 这种局部损坏可能在试验时发现不了,

 而在以后长期工作 电压作用逐渐发展, 导致击穿。

 因此对于工频或倍频耐压试 验可能会产生绝缘缺陷。

 而在操作波试验时, 变压器内绝缘发生的局部放电并 不会引起“残留性损伤” 。

 所以试验操作波试验通常是高压试验中监测结果最为 正规严格, 结果也是较为精确的一种试验。

 2 2、 截波冲击试验 截波冲击试验是一种在电气高压试验中比较常见的试验方式, 它采用截断 相关波形方法对被实验设备是否存在问题进行检验。

 通常情况下, 截波冲击试 验中截波的方法采用波尾截断的波形, 以IEC标准的棒状间隙截断。

 此外 , 在试 验中根据具体的状况, 可以采用多级点火截断装置方法进行截断波形。

 采用多 级点火截断装置方法 , 能够获得具体时间的波形状况, 能够获得比较准确的截 断时间。

 当截断时间差大于0. 15us时, 表示截波冲击试验的结果存在问题 , 这样 从棒状间隙的截断就不能从时间差异判断试验是否顺利通过。

 当截波试验的电 眼为l1o%的全波试验 电压时, 截断的时间应该小于或等于3us。

 3 电气设备高压试验的安全措施 3 1、 提高工作人员的专业素质 对于高压试验的工作人员, 需要加强培训, 提高其操作水平和安全防范意 识, 确保其在试验过程 中人身安全和操作行为的正确性。

 对于高压试验中的各 102 科 技 博 览 项工作和注意事项工作人员需要进行熟练的掌握, 这不仅有利于试验的正常进 行, 而且也能够保障试验结果的准确性, 确保工作效率的提高, 减少由于不正确 操作所带来的人员伤亡及经济的损失的发生。

 3 2、 防范 电气设备高压试验中的违规操作行为 电气设备进行高压试验时, 需要对试验人员的安全用具使用情况由专门的 人监督人员进行监督 , 确保安全用具的正常使用, 而且在试验开始前还要询问 操作人员是否准备就绪 , 这个口号制度是试验前必不可少的必要环节。

 在试验 完成后, 则需要对试验中存在的问题进行及时记录 , 做好各项交底工作, 操作人 员需要将工作票完整的进行填写, 做好备案。

 试验完成后还要对试验现场进行 仔细的检查 , 确保牢固的进行目 1 线的连接, 而在作业人员撤离后则需将设备恢 复至正常运行状态 , 无关物品和工具不能在现场内进行遗留。

 3 3、 试验前做好安全准备工作 电气设备高压试验安全保护工作必须坚持预防为主的方针, 预防通常是在 进行高压试验之前的准备工作。

 在进行安全准备的工作过程 中一定要抓住细 节, 任何一个细节的疏忽都有可能导致严重的事故。

 在试验前, 必须对高压试验 计划进行仔细分析, 全面了解试验流程以及操作细则, 对参与进行高压试验的 工作人员要明确划分责任 , 将责任落实到人头, 试验开始之前要将相关的指示 标志、 记录工具准备齐全 。

 3 4、 加强试验人员自身技术培训 在 日 常培训工作中要注重增强工作人员的综合技术能力, 根据 日常工作情 况有针对性开展高压试验培训 , 为安全试验奠定 良好的基础。

 通过科学有效的 培训, 在相关工作人员对高压试验的流程、 测试对象的结构 以及试验过程中随 机性问题的处理等问题有充分了解和掌握之后才能进行试验。

 同时, 相关试验 人员应在每一次高压试验结束之后进行总结 , 分析相关数据 , 及时对试验结果 作出准确的判定。

 这样才能够有效提升自身的工作素质, 同时也能够确保相关 试验人员的安全。

 3 5、 防止感应 电压和放电反击的措施 在试验过程 中, 要实现实验设备和与其相关的机械设备之间能够互通电 流, 就需要借助专用的短路接地井 , 使其与接地系统相连接 , 对实验室闲置的电 容设备应使用短路接地的方法。

 为了避免高压试验中产生的电磁场和其他地方 的电位升高所引起的危险, 在试验过程中特别需要注意相关的安全技术措施。

 由于在试验过程中, 实验人员面对的是一个封闭的六面屏蔽体 , 可以很方便地 做等 电位联结。

 但是在离开屏蔽体而产生放电的瞬间, 因为局部电位升高, 六面 屏蔽体就会与其周边的设施产生电位, 因此我们在进行试验和对 电力保护设施 进行埋藏时, 必须保证金属安全管的截面宽度不低于14r a m。

 同时, 六面屏蔽法 拉第笼周边的导电设施及人员出入 口也要做到均压或绝缘, 以减小跨步电压。

 3. 3安全距离与绝缘隔离保持有效的距离是保证人员安全的重要举措之一。

 在 高压试验范围内, 需要设置屏障或者警示牌 , 以防无关人员误进试验范围。

 4. 结语 结语电气高压试验是维护电力系统正常运行的重要和必要环节。

 电气高压 试验通常在不同的时间、 地点, 针对不同的电压等级的电气设备进行, 具有不确 定性与特殊性 , 存在 比较大的安全风险, 威胁工作人员与电力设备的安全。

 因

 此, 要积极采取各种安全措施, 保证试验工作人员的生命安全、 设备安全和 电网 的运行安全。

 参 考文献 ,

 [1】李兰芳, 覃慧 良. 电力设备高压试验及其安全措施探析[J】

 . 机电信息,

 2013, 12:

 32- 33 .

 [2] 成晓龙. 高压试验安全保证措施探析[J】

 . 中国电力教育 , 2013, 23:

 229—

 230 .

 [3】

 何富圣. 浅谈 电气高压试验及安全措施【 J】

 . 中国高新技术企业, 2013,

 24 :

 l l 8—119 .

 【 4] 雷亮. 论电气设备的高压试验以及安全措施[J ]. 科技风, 2013, 20:

 34.

篇七:高压试验危险点及防范措施

13 年第 20 期电 力 科 技科技创新与应用高压电气试验存在问题及应对措施分析张 辉何海川郭培恒(青海省电力公司检修公司变电运检中心,青海 西宁 810000)前言在电网运行期间,为了保证其能够安全稳定的运行,需要对其定期的检查以及维修,能够及时的发现问题,及时处理。

 在对电气设备的绝缘性能进行检测的过程中,需要对其进行高压试验,对电气设备施加超过其额定电压数倍的电压,以此来检测绝缘状态。

 但是在这么高的电压状态下,试验人员与电气设备的距离较短,对于人身安全存在极大的威胁,所以在操作的过程中需要十分谨慎。

 如果因为操作不当,一旦发生事故,将会产生极大的损失,不仅对电网运行带来极大的损失,同时还会造成人身伤害。

 所以为了减少安全事故的发生,对于高压试验必须引起高度的重视,使其更加的规范与科学,将安全隐患降到最低,为电网的安全维护提供基础的保障。1 高压电气试验面临的问题1.1 高压电气被试设备接地不良高压电器被试设备接地不良容易造成介质的严重损耗,这种难题一般情况发生在电容性的设备上,假设说电压互感器大概耦合电容器等。

 在变电站里,为了包管线路的正常运行,把电压互感器与线路直线连接。

 假设电气设备的接地开关大概连接线接触不良,就如同在电容器上串联了一个等量的电阻。

 可是假设当设备接地不良的情况出现后,电容器的电容量越大,它所产生的损耗就会越大,进而会造成被试设备介质损耗超标的情况。1.2 滤波器接地开关问题这种情况发生在测量耦合电容器 (或带通信端了的 CVT )

 上。由于耦合电容器顶部接地, 因此在测量 C1 的介质损耗时普遍采用反接屏蔽法,也便是将测量装置的屏蔽端子接于 C2 的下端,这种接法似乎是把 C2 以下的元件全部屏蔽掉了, 而事实上并非如此。

 所以,在测量耦合电容器的介质损耗时,应首先将联合滤波器的接地开关合上。1.3 避雷器的引线问题在一次高压变电所的检修试验中, 一台 220kV 主变中性点避雷器在试验整个过程中被检修人员将引线断开,可是引线的接头还保存在避雷器上边。

 最后出现的结果是:75%直流参考电压下的漏电量高达 80uA; 可是假设把把残留在避雷器上的引线拆下后重新测试,75%直流参考电压下的漏电量小于 20uA。

 因此可知,高压电气试验中避雷器引线产生的难题是非常巨大的,所以,在具体的高压电气试验实际运行整个过程中,咱们一定把高压部位的引线全部拆除,从而可以更好地防止引线拆除不妥引起的电流泄漏和造成微安电表刻度的变差。1.4 绝缘带引起的难题在试验中, 需要对相关的电压互感器的介质损耗进行测试,如果在引线上缠有绝缘带将会影响到数据的准确性。

 在实践证明中,如果带有绝缘带,将会增加很大的电阻,影响到测量数据的准确性,进而影响到高压电气试验的正常运行。2 高压电气试验中主要应对措施2.1 搞清高压电气试验设备和被试设备的接地不良问题我们要高度重视高压 TV 和 TA 的二次绕组,从测量的准确度和安全度两个方面着手,对其中的某一个端子的接地情况要确认无误。

 在进行交流耐压的试验过程中,要认真测量试验品的电容电流强度,通过电流的大小来判断高压电气试验电压运行是否正常。2.2 在试验过程中要注意引线的作用引线在高压电气试验的过程中起着重要的作用,绝缘带的电阻有几百兆欧,如果不把绝缘带拆除,就说明给介质增加了几百兆欧的电阻,影响了高压电气试验的正常运行。2.3 要高度重视高压电气试验中电压的重要性第一,要注意电压对介质损耗测量的影响,在低压的情况下,氧化层依然完好,出现较大的接触电阻,介质损耗就变大;如果试验电压不断增大, 氧化层被融化, 接触电阻就会变小, 介质损耗就会变小。

 第二,要注意电压对直流电阻测量的影响。

 如果双臂电桥电压较低,那么氧化膜就不能被击穿,所以电阻就较大;如果双臂电桥的电压较高,那么氧化膜就会被击穿,电阻就会变小。3 高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项3.1 加强高压试验的前期查勘工作在进行电网维修前,会对相关的工作人员进行通知, 此时工作人员需要对变电站中的检修线路进行前期的检查, 确定作业的范围,停电的区域以及车辆设备的行驶路线等,然后将这些信息详细的记录。3.2 做好作业前工作准备在正式执行工作前,要对作业中使用的工器具进行准备, 确保各种仪器、仪表以及工器具的稳定性和合格性,在工作中能够正常的发挥性能。

 在操作之前,要携带齐全所有的设备,避免在作业中临时更换替代设备,容易造成电气设备损伤。3.3 必须在试验的过程中严格遵守相关制度在高压试验操作中,其工作场地存在很大的不确定性, 由此作业环境比较复杂,对于作业人员的安全状况有了更大的威胁。

 在施工场地中,有可能是在环境比较恶劣的场地,这就需要施工人员严格遵守施工规范,确保一切工作程序都按照规定的程序执行。

 在进行作业之前,一定要向操作人员进行询问,在得到许可的情况下,确保电源断开,方可开始作业。

 如果在作业之前,没有得到操作人员的许可,仅凭自己的经验就开始作业,这是非常严重的违规行为,将会带来极大的安全威胁。

 所以说,在试验的过程中,遵守规章制度是首要前提,是保证操作人员安全以及施工顺利进行的基础保障。3.4 必须在试验过程中做好危险点的分析控制工作对于试验工作中的危险点要事先制定出预防措施,积极的发动全体工作人员,提出解决的措施。

 在试验的过程中,要严格按照操作规范执行,每执行一个步骤就要有相关的负责人签字,在确认后方可进行下一道工序。

 只有在人为操作上首先符合规程,才能够减少事故的发生。

 在具体的操作中,将各项规章制度都落实到位,提高试验工作的安全性。4 结束语高压试验是对电网安全运行的基础保障,所以要保证高压试验的安全运行。

 在高压试验过程中,由于工作环境比较复杂,并且作业人员距离试验电气较近,对于人身安全存在极大的危害,所以对人员的作业具有很高的要求。

 为了保证高压试验的安全运行,操作人员需要不断的学习专业技术知识,努力提升自 己的技术水平, 加强作业人员的自 身素质,在施工中要严格按照规范执行,强化安全意识,确保电气设备和人身的安全,为电网的稳定运行创造良好的环境。参考文献[1]谢英桃.浅谈供电企业高压电气试验中容易被忽视的一些问题[J].科技传播,2011(5).[2]陈志高.高压电气试验中一些容易被忽视的问 题探讨[J].广 西电力, 2007(5).[3]王龄.电气试验中的危害分析及预防措施[J].石油化工安全环保技术,2010(6).摘行中,电气设备众多,每个设备都发挥了 关键的作用,但是不同 的电气设备其所具有的电压等级是不同的,所以就为高压试验带了 很高的难度。

 在高压试验过程中,必须保证工作人员 的人身安全,为其工作创造一个良好的环境。

 所以文章对于高压电气试验存在的问题进行了 分析,然后提出了 应对的措施,为操作人员 的作业安全提供了 条件。关键词:电力系统;电气;高压试验要:在经济高速发展的形势下,对于电力供应提出了 更高的标准,而在电网运行中,高压试验是必不可少的环节。

 在电网运162--

篇八:高压试验危险点及防范措施

险点辨识在高压送 电 线路施工安全管理 中的应用 叶郁 葱 ( 广东 电网公 司佛 山顺德供 电局,广东 顺德 528300 ) 技 术 与应 用 摘要确保 高压送 电线路施工安全是高压线路施工管理 中的一项重要工作。本文介绍 了危险 点辨识的方法,进行 了高压送电线路施工安全管理中推行危险点辨识的可行性分析 ,针对某一实 例 ,研究 了危险点辨识在高压送电线路施工安全管理中的应用 关键词:高压送电线路;危险点辨识;施工;安全管理 R esear ch of D an g er

 P oin ts Id en ti f i cation in the H igh -v oltage P ow er

 L in e C on str u ction Safety

 M an agem ent Ye Yu cong

 (Guuangdong Shunde, Foshan Power Supply Bureau, Shunde, Guangdong 528300) A b s tr ac t M ak e the h igh— v oltag e p ow er transm ission line con st ruc tion s af ety

 is an im p ortant task in th e h igh— v oltage lin e c on str u c tion m anagem ent . T his artic le d esc rib es th e identif i cation of

 the dan ger po in t an d an aly ses th e feasib ility

 in im plem ent ation of

 recogn ition f or d ang er p oints in th e h igh -v o ltage pow er transm ission line con stru ction saf ety

 m anagem ent . F or an instance,do the res earc h of

 rec ogn it io n of

 d an ger points in the high— v oltage p ow er tran sm ission line c on struct ion safety

 m anagem ent .

 K ey

 w o rd s :

 high— v o ltage p ow er line ; danger poin ts id entif i cation :

 c onstruc ti on ; safety

 m a1 " 1 agem ent 在施 工 中可 能 出现 的事故 现场 的地 点 、行 为或 设 备为 施工 中的危 险点 ,在施 工作业 前 可 以通 过一 定 的方 法对 危 险点进 行控 制 , 以预测 并判 断施 工过 程 可能 出现 的各 种事 故并采 取 一定有 效措 施加 以预 防,这样就能最大程度地防止 由于失误所造成的人 身 事故及 设 备事 故 ,减小 不必 要 的损 失 。对危 险 点 进 行辨 识和 预控 是采 用合 理 的方法 或手 段 ,评 估送 电线路 施工 过程 中客 观存 在 的环境 不安 全状态 、人 的不安 全 的行 为及物 的危 险状 态 ,并根据 评估 的 结 果 提 出相应 的危 险控 制方 法和 手段 ,做 到事故 前 安 全 防范 以实现 送 电线路施 工 的风 险合 理 可控 。

 送 电线 路在施 工 过程 中具有 爆破 、 高空作 业 、

 起 重等 重度 危 险作业 频繁 的特 点 ,且 施工 分散 ,危 险 点分布 广 , 因此 开 展危 险点源 辨识 及对 其进 行辨 识 是确 保施 工 能够正 常进 行 的重要措 施之 一 。本文 着重研究了危险点辨识在高压送 电线路施工安全管 理 中 的应 用 。

 1危 险点辨识 分析 1. 1危险 点辨 识 的基本 原则 1) 危 险点控 制原 则 。

 对危 险 点进 行查 找的 目的 是对 其进行 控制和 消灭 。

 在分 析并查 找到危 险点后 ,

 负责施工管理的相关部门应制定严格的预防控制措 施 ,并在 施 工的过程 中监 督施 工负 责人是 否进行 落 实 , 同时及 时 向相 关安全 管理 部 门汇 报危 险点控 制 结 果 ,待 安全 管理部 门验 证后对 预 防控制措 施进 行 立案,以形成闭环控制,防止施工过程中危险点的 重复发生,最大程度地消除危险点。

 2 ) 危 险点划 分原则 。应综 合考虑 危险 点的划分 范 围 ,不仅 局 限在人 身安全 的方 面 ,而且也 要考虑 到重 要设备 的安全 性 , 做 到兼顾 人身和 设备 的安全 。

 且 随着工 程 的深入危 险 点也不 是一成 不变 的 ,应 综 合考 虑静 态危 险点和 动态 危险 点 ,不 断调整 施工风 险管理的思路和方法 ,对危险点的变化规律积极探 2 01 2年 第 3期电 囊 嚣 暮 蒇 搛』 79

 万方数据

 技 术 与 应 用 索 ,进行 准确 的控 制和动 态 的反馈 ,及时捕 捉新情 况 ,这样 才能取 得 良好 的效 果 。

 3) 危 险点分层 原则 。

 由于危 险点 本身具 有大 小、

 轻 重 的特 征 ,因此对 其预 防和控 制应 分层进 行 ,施 工 过程 中 的各 个单位 和班 组应 首先 明确预 防控制 的 重 点并落 实相 关 的责任 ,达到层 层把 关 以形 成严密 的预防控 制 网络 的 目的 。

 1. 2 危险点 预防控 制作用 对危 险 点进 行预 防控 制可 以克服施 工技 术人 员 思想上对危险的麻痹性和习惯性的违章,纠正其态 度 并提 高保护 自我 的意识 ;对 施工作 业人 员不 自觉 的行为而 导致 的违 章作业 进行 纠正 ;弥补施 工管 理 人 员 不 熟 悉 作 业 流程 及 技 术 业 务 不 精 而 导致 的事 故;加强人身和设备安全的防范,稳妥地落实安全 措施 。

 1. 3危险 点预 防控 制方 法 进行 危 险点预 防控制 的方法 主要 包括 :①针对 施 工项 目按照 分部 、分项 工程 的工序 逐一分 析和预 测,查找可能出现的危险作业点;②仔细研究以往 同阶段 的事 故案 例 ,参考 比较 制定 出预防控 制各 危 险点的措施;③在施工过程中应严格执行预防控制 措施 ;④完成送 电线路的工程项 目后及时总结危险 点辨识的效果,对建设过程中出现的未能及时预防 控 制的 问题进行 重 点分 析 。

 2送电线路施工安全管理 中推行危险点辨 识 的可行性 分析 事 故的类 型进行 划分 有物 体打击 、 中毒、坍 塌 、机 械伤 害 、高空坠 落和 触 电等 ;若 从事 故的 责任角度 进行 划分 有违章 指挥 和违 章作业 两种 。

 目前 送 电线 路 的施工 工艺和 方法 都 已基 本成 熟 ,且 其按 工程项 目分 部施 工 的相 似性和 施 工工艺 的单一 性 ,相 关机 械 设备 的专用性 都使 得危 险点辨 识具有 较好 的切入 点,因此 配合着 这些 工艺和 方法 ,危 险点辨 识在送 电线路 施工 安全管 理 中具有较 强的适用 性 。

 1) 送电线路施工的相似性:一般送 电线路工程 的施 工都 是按 照土石 方一 接地一 组立杆 塔一 紧线一 安装 附件 的流程 进行 的 ,因此危 险 点的辨识 就具有 可 比性 ,即对现 行 的施工 项 目可 参照 以往施 工项 目

 的各个 阶段 进行 辨识和 预测 ,进 而找到 危 险点并进 行预 防控制 。

 2) 送 电线路施工 工具的系统性 :进行送 电线路 施工 的工具通常有组立杆塔 、张力放 线等施工设备 ,

 这些机 械设备只能用 于送 电线路 的施工 , 因此危 险点 辨识就 具有 了较强 的切入 点, 即可将 准备器具和编制 施工安全措 施 同时进行 , 辨识施工过 程 中可能发 生危 害 的工序 和作业点 ,提 出相应 的预 防控 制措施 。

 3危险点辨识在某高压送电线路工程中的 应用 针对某 高压 送 电线 路进 行危 险点辨 识 ,首先按 照各 道工 序 的进 度辨 识施 工环境 、施 工设备 和施工 人 员 ,找 出潜在 的伤 害作业 点和 危 险点 ,其 次根据 危险点辨识的实际情况制定相关的预防控制措施,

 通过施工过程中的工作票制度、安全重要性教育

 安全检查和安全技术交底等措施来达到预防事故的 目的 。部 分危险 点的辨 识结果如 表 1所 示 。

 部分危 险点辨 识结果 防范类型 预防控制措施 坑 口的边缘 0. 8 m范围内不得堆放相关的材料 、工具和泥土。

 坍塌 按土质 的特性 留有安全 的边坡 坍塌 遇流沙坑时要采取 “钢板护壁” 等相关措施 ,

 且严格按照安规 的要求留有适当的坡度 坍塌 若土质不符合要求则不应进行掏挖施工;

 坍塌 进行基坑开挖或支模找正时,应 将基面上的浮石或坑边浮石清扫干净 导火索在使用前应作燃速试验。在平地进行操作时,导火索的长度 火药爆炸 不得少于 O . 2 m;在非平地进行操作时,其长度必须能够保证操作 人员撤离至安全 区 火药爆炸 炸药、雷管等爆破装置必须分别携带并装在 专用的箱 内,携带爆炸物 品的人员之间距离应大于 15 m 火药爆炸 进行坑 内点炮 时坑上应 设专人进行安全 监护,坑的深度超过 1. 5 m 时在坑内备应急梯子 物体打击 在进行大坑 口的基础浇制时要将搭设的浇制平 台牢固 平台的横梁应加撑杆 与厂矿和其他施工项 目相比,送 电线路工程具 有施工点多,流动分散,作业面广的特点,因此其 管理难度 大 。通常 发生 的送 电线路 的安全 事故若 从 表 1作业项 目

 危 险点 坑口的边缘堆满 了材料和泥土 一十 :

 方 施上 挖坑时会塌方进而埋压伤人 基础的掏挖施工 基坑开挖、浇制时基面 或坑 口的边有土块和浮石等 导火索没有作燃速试验分析 爆破 作业 同时携带雷管和炸药 坑内点炮时坑上无人进行监护,

 坑的深度超过了 1. 5m 以上 大坑口的基础浇制时搭完 了浇制 平台的横梁中间没有撑杆 80

 f电

 技 獾

 2 0 1 2年 第 3期

 万方数据

  具体 预防控 制过 程如下 :

 1) 该 高压送 电线 路 的38号 工程是岩 石基 础和 基 坑 开 挖爆破 。

 距 离岩石 基础22m处 是35kV 电力线路 ,

 二级 公路在 50m处 , 80m处是 民房 。

 针对 此 实际情 况 相关 部分 有 关人 员对现 场危 险 点进 行 了辨识 ,查 找 到 了存在 的危 险 点, 并针对 不 同类 型 的危 险点采 取 有效 的预 防控 制措施 。

 2 ) 采取 的预 防措施 。在 电力线 路及 民房 附近 爆 破 时应采 取放小炮 、 放 闷炮并覆 盖安全物 的措 施 ; 在 爆破前 针对公路划 分 出警 戒的范围 , 爆破时路边应 有 人严格看管, 禁止来往车辆的通行;爆破前通知并仔 细确认 民房 内的人 全部撤 离爆 炸区 ; 采 取加装 围栏 和 警 告牌 的形式将危 险点在空 间上隔离 出来 。

 4 结 论 对 危 险 点进 行辨 识及 预防 控制 的方法 属 于从可 技 术 应 用 能发 生 的结果分 析来 引起人们 的注 意 ,通过对 危险 点的辨 识和 预 防控 制 可 以有 效地避 免高 压送 电线路 施 工过 程 中存在 的潜在 风 险,保证 施工 安全始 终处 于可控 的状 态下 ,减 少施工 事故 的发生 ,实现 施工 安全最 大化 的 目标 。

 参 考文献 [1] 国家 电网公司. 国家 电网公 司输变 电工程 危险 点辨识 及预控措施 (试行) ( 基建安[2005]50 号) [z].

 尚大伟 . 高 压架 空 输 电线 路 施 工操 作 指南 【 M]. 北 京 :

 【 2] 中国 电力 出版社 2007.

 作者简介 叶郁葱 ( 1978一 ) ,男 ,广东惠阳人 ,本科,主要从事 110kV 架 和 电缆输电线路建 设管理工作。

 ( f 授 第 73 贝 ) 根 据前 文分 析 ,采用 节能 型 LE D 灯 具 ,一年节 约 的电能约 为 44100kW ·h, 相 当 于普通 用户 15 年 的 用 电量 ,是 相 当客观 的 。

 由此可 见 , 在 该变 电站 中采_ F}j LED 灯具一 年 内

 节 约 的 电能将 回收所 有 照 明成 本 ,既节 约 电能 又满 足照度要求 ,想必这是大家都希望看到的。

 4结 论 文 中通 过 分析 计算 ,太 阳 能 LED 灯 及节 能 型 LE D 灯 满足 照度 要求 ,运用 在变 电站 中不仅 大大节 约了材料、节省了电能,而且一年 内节省的电能将 回收所 有 的照 明成本 。全 国一 年将 新建 许 多个 变 电

 站 ,这样材 料 和 电能 的节 约将 是 不可 限量 的 。本 着 节 能减排 的原则 ,认为在变 电站 中利 用节 能型 L ED 灯 是 不错 的选择 。

 参 考文献 [1] 高凤 春 . 火 电厂 节 能之道 [J]_中 国 电力企业 管理 , 2008,

 18( 15).

 周 乃 君等 .焦炉 煤气 发 电法 案研 究与应 用 [J ].节 能 [2] 技术 2008(3).

 [3】

 李永杰 . 太 『 5日 能与高亮 LE D 的集 成应用 [J ]. 灯 与照 明,

 2007(6) .

 赵金 云等 . 太 阳能 L ED 路灯 Ⅲ. 电工技 术, 2008(9).

 姜波. 照明节能设计技术措施[J]_建筑电气, 2008, 27(4).

 [4][5][6] 中华 人 民共 和 国电力 行业 标准 . 火 力发 电厂和 变 电站 照 明设计 技术规 定. 2007.

 作者简介 李会杰 ( 1982一 ) ,女 ,河南人,工学硕士,主要从事变 电站设汁。

 1 500MV A 特高压单相交流变压器论证研制可行 近 日, 由中困电科 院承担 的国家 电 容量特 高压交流 变压器研制 可行性研 究 ” 顺利通 过公 司组 织的验收。本项 目首次开展了 1500MVA 特高压单相自耦变 压器设备选型和可行性研究, 其成果达到世界先进水平。

 通 过该研究,论证了 1500M VA 特高压变压器研制可行,对变 压器本体和使用套管的技术参数进行了明确, 合理的技术参 数为样机成功研制提供了保证, 同时为后续开展特高压模型 公司科技 项 目 “ 大 验证研究奠定 了坚实基础 。

 为开展特高压4500MVA 三相交流变压器研制工作, 中国电 科院受国家电网公司委托开展 了包括 “ 大容量特高压交流变压 器研制可行 l生 研究” 和 “ 特高压变压器模型验证研究 ” 两个科 研项 目 研究。依托项 目的相关研究,完成了世界_卜 单台容量最 大的特高压 1500MVA 单相 (单体式) 变压器设计方案、试验方 案、审查和校核,且样机已成功生产并通过型式试验考核。

 2 0 1 2~ 3

 电

 技 柬l

 81

 万方数据

 危险点辨识在高压送电线路施工安全管理中的应用危险点辨识在高压送电线路施工安全管理中的应用作者:叶郁葱作者单位:广东电网公司佛山顺德供电局,广东顺德,528300刊名:电气技术英文刊名:Electrical Engineering年,卷(期):

 参考文献(2条)参考文献(2条)2012(3) 1.国家电网公司 国家电网公司输变电工程危险点辨识及预控措施(试行)2.尚大伟 高压架空输电线路施工操作指南 2007

 引用本文格式:叶郁葱 危险点辨识在高压送电线路施工安全管理中的应用[期刊论文]-电气技术 2012(3)

篇九:高压试验危险点及防范措施

险 点 及 其 控 制 措 施

 (检修、 运行)

  目

  录

  1检修部分 变电设备检修危险点及其控制措施…………………………………………………………………………2 电动机检修危险点及其控制措施……………………………………………………………………………16 电缆施工危险点及其控制措施………………………………………………………………………………22 电能计量专业危险点及其控制措施…………………………………………………………………………25 发电机检修危险点及其控制措施……………………………………………………………………………26 高压试验危险点及其控制措施 ……………………………………………………………………………32 机化检修操作危险点及其控制措施…………………………………………………………………………37 继电保护危险点及其控制措施………………………………………………………………………………75 炉煤检修操作危险点及其控制措施…………………………………………………………………………80 燃油系统与储油区操作危险点及其控制措施………………………………………………………………97 热工检修危险点及其控制措施……………………………………………………………………………101 仪表专业危险点及其控制措施……………………………………………………………………………111 直流专业危险点及其控制措施……………………………………………………………………………112 运行布分 电气运行操作危险点及其控制措施………………………………………………………………………114 锅炉运行和捞渣机操作危险点及其控制措施……………………………………………………………129 化学运行操作危险点及其控制措施………………………………………………………………………139 汽机运行操作危险点及其控制措施………………………………………………………………………146 输煤运行操作危险点及其控制措施………………………………………………………………………160 变电设备检修危险点及其控制措施

  2序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 1. 作业现场核查不全面、 不准确1.

 布置作业前, 必须 核对图 纸, 勘 察现场, 彻 底 查明 可能性向 作业地点 么 送电 的 所有电 源, 并应 断开其开关 、 刀闸 。

 2.

 对大型作业、 带电 作业等较为 复杂 的 施工项目 , 有关人员 必须 在施工前深入到 同 志 , 对同 志 周 围 的 带电 部 分,大型施工器械的 行走路线和工作位置, 以 及对施工构成障碍的 物 体等核查清楚, 以 便确 定可行的 施工方 案 和作业中 的不安全因素, 制 定可靠的安全防范措施。

 3.

 对设备缺陷 的 处理工作, 必须 在工作前将缺陷 发生的 原因 、 处理方 式 以 及处理工作时对现场的 要求, 共和国 的安全注意事项等核查清楚。

 1.

 对大型作业、 高空 作业等较为 复杂 的 施工项目 , 应 按有关规定编制 施工安全技术措施计划 , 并需 组织 全体作业人员 结合现场实际认真学习 。

 2.

 以 常 规的 一般维护 作业, 班组长要在作业前将人员 的 任务分工, 危险点及控制 措施予以详尽交代。

 1.

 选出 派工作负 责人应 有较强的 责任心 和安全意识, 并熟练所承担工作的检修项目 和质量标准。

 2.

 选派的 工作班成 员 需 能 在工作负 责人指导下安全、 保质保量完成所承担的工作任务。

 施工人员 应严 格按照 工程概予算核准材料, 避免因材料短缺不符合要求造成现场作业人员 混乱。

 1.

 工作负 责人负 有交通安全责任, 应 协助 电 瓶车司 机观察和控制 车速。

 2.

 乘车人员 严 禁在车上打闹 。

 3.

 注意防止随车装运的工器具挤压、 砸伤乘车人员 。

 2. 作业任务不清3. 作业组的工作负 责 人和 工 作 班成员 先派不当

 4. 材料准备不齐全 一

 修前准备 5. 行车中 发生交通事故, 造成 人员 伤害

  3序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 1 .写 、 签发、 送交、办理工作票 不 按 规 定 填1.

 按有关规定正确 填写 和签发工作票。

 2.

 由 工作负 责人正确 填写 工作票, 并经批准的 工作票签发人严 格审核签发。

 3.

 全线停电 工作在确 认线路和已 停并作好安全措施后 , 工作许可人将工作票送交工作负 责人。

 工作负 责人必须在办理许可手续后 , 方可带领工作成员 进入作业现场。

  1.

 工作负 责人在会同 工作许可人检查现场所做的 安全措施正确 完备后 , 方 可在工作票上签名 , 然后 带领 工作班成员 进入现场。

 2.

 次日 复工前, 工作负 责人需 事先 重 新认真检查安全措施符合工作票的要求后 , 方可工作。

  1.

 工作负 责人应检查工作班成员 着装是否整齐, 符合要求,安全用 具和劳保用 品 是否佩带齐全。

 2.

 工作班人员 列 队并面向 工作地点 , 由 工作负 责人宣 读 工作票, 交待现场安全措施, 危险点 及措施, 带电 部 位以及工作任务, 检查安全工器具。

 1.

 验电 装设地线前, 应 仔细核对线路名 称、 编号 及装设地点。

 2.

 必须辨明 该设备为 停电设备。

 3.

 验电工作应有两人进行, 一人验电, 一人监护。

 2. 未办理工作许可手续 3. 工作负 责人在开 工 前和 次日 复工 前不 认真检查作 业 现场 的 安全措施 二

 保证安全组织措施4. 工作负 责人不向 工 作 班成 员 交待工作现场 三

 停 电 设 备 上 的 验电、 装设接地线 1. 误操作

  4序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 2. 高、 低压感电1.

 验电 工作要使用 寿命合格的 相 应 电 压 等级的 验电 工具,验电人员 应戴绝缘手套。

 2.

 电缆头上必须逐相 验电、 放电后 , 方可装设接地线。

 3.

 装设地线工作, 先 接接地端, 后 接导线端, 接地线连接地可靠, 不 准缠绕, 拆接地线时的 程序 与 此相 反, 装、拆接地线时, 工作人员 应使用 绝缘棒。

 4.

 线路和验电 应 逐相 进行, 检修联络用 的 断路器( 开关)或 隔离开关( 刀 闸 )

 时, 应在其两侧 验电。

 5.

 严 禁使用 其它导线做接地线、 短路线。

 1.

 作业人员 必须戴好安全帽。

 2.

 上杆前检查登杆工具是否 良好可靠并注意防滑 , 攀登杆塔时要检查脚钉是否可靠。

 3.

 到 达验电 装设接地线位置时, 必须 系 好安全带后 进行验电、 装设接地线工作。

 4.

 验电 器、 地线应 用 绳索 传递, 不 得乱扔, 杆下应 防止行人逗留 。

 除工作需要外, 所有工作人员 ( 包括工作负 责人)

 不得单独留 在作业现场。

 1.

 工作负 责人( 监护 人)

 在全部 停电 时, 只 有安全措施可靠, 人员 集中 在一个工作地点, 确 无触电危险的情况下,方可参加工作。

 2.

 专责监护人不得做其它工作。

 1.

 工 作 负 责 人应 及 时 提 醒 和 制 止 影 响 作 业 人员 精 力 的 言行。

 2.

 工作负 责人需 注意观察工作班成 员 的 精神状态和身 体状态, 必要时对作业人员 进行适当 的调整。

 3.

 严 禁带酒意上班和工作中 吸烟。

 停 电 设 备 上 的 验电、 装设接地线 3. 高空摔跌物体打击 1. 非工作需要单人留 在作业现场2 .工 作 负 责 人( 监护 人)

 参与作 业 , 违反工 作监护制 度 四

  实施作业 3. 违反劳动纪律( 说 笑 、 打闹 、喝酒等)

  5序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 4. 擅自 变更安全措施 1.

 不得随意变更现场安全措施。

 2.

 特殊情况下需 要变更安全措施时, 必须 征得工作许可人的同 意, 完成后 及时恢复原 安全措施。

 1.

 临 时遮栏装设需 在保证作业人员 不 能 误登带电 设备的 前提下, 方便作业人员 进入现场和实施作业。

 2.

 严 禁穿越和擅自 移动临时遮栏。

 1.

 几人同 时进行工作时, 需互相 呼应, 协同 动作。

 2.

 几人同 时工作, 又呼应 困 难 , 应 设专人指挥, 并明 确 指挥方式, 使用 通讯工具时需事先检查和试验良好。

 1.

 工作现场必须戴安全帽。

 2.

 杆上或 高空作业系 安全带。

 3.

 工作地点设临时防护栏, 防止行人进入。

 4.

 杆上或 高空作业人员 必须使用 工具袋, 防止伤人。

 5.

 杆上或 高空移位时不得失去安全保护 1.

 全部 工作完毕后 , 办理工作终结手续前, 工作负 责人应对全部工作现场进行周 密 的检查, 确 保无遗留 问 题。

 2.

 坚持执行“三级验收制 ”。

 3.

 办完工作终结手续后 , 严 禁再登上设备作业。

 1.

 上木杆前, 应 先 检查杆根是否 牢固 , 新立电 杆在杆基未完全牢固 以 前, 严 禁攀登。

 遇有冲 刷 、 起土、 上拨的 电杆, 应先培土加固 或 支好杆架或 临时拉线后 , 再行上杆。

 2.

 凡松动 导、 地线, 拉线的 电 杆, 应 先 检查杆根, 并打好临时拉线或 支架后 , 再行上杆。

 5. 穿越临时遮栏6. 工作不协调 四

  实施作业 7. 高空坠落、 物体打击 五

 工作终结 办 理工 作 终结 手续 后 , 又到 设备上作业 六

 杆上作业 1. 倒 杆伤人

  6序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 2. 高空坠落物体打击伤人 1.

 攀登杆塔脚钉时, 应检查脚钉是否牢固 。

 2.

 在杆、 塔上工作, 必须 使用 安全带和安全帽, 安全带应系 在电 杆及牢固 的 构件上, 应 防止安全带从杆脱出 或 被锋利 物伤害, 系 安全感带后 必须 检查扣 环是否 扣 牢, 在杆塔上作业转位时, 不 得失去安全带的 保护 , 杆塔上有人工作时, 不准调整拆除拉线。

 3.

 检修杆塔时不 得随意拆除受 力 部 件, 如需 拆除时, 应 事先做好补强措施, 调整倾斜杆塔时应先打好拉线 4.

 使用 梯子时, 要有人扶持或 绑牢。

 5.

 上横担时, 应 检查横担腐 朽锈蚀情况, 检查安全带应 系在主杆上。

 6.

 现场人员 应 戴安全帽 , 杆上人员 应 防止掉东西, 使用 的工具、 材料应用 绳索传递, 必须绑牢, 必须使用 工具袋,杆下装设围 栏, 防止行人逗留 。

 7.

 使用 扳手应合适, 防止伤人。

  1.

 线路作业前, 必须 对线路做好停电 、 验电 、 挂接地线的技术措施。

 2.

 对一经操作即 可送电 的 分段开关、 联络开关应 设专人看守。

 3.

 高压 带电 、 低压 带电 的 杆塔作业与 高压 带电 部 分应 保持0. 7m 的安全距离, 并设专人监护, 扶正杆和调拉线时要防止导线晃动。

 4.

 杆上作业时严 禁正杆, 调整拉线。

  六

 杆上作业 3. 感应电伤人

  7序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 七

 登杆检查 误登带 电 塔杆及低压感电 1.

 作业前必须 重 点 强调 邻 近带电 设备及所作业线路名 称,起止杆塔号。

 2.

 邻 近、 交叉、 跨越、 平行带电 线路, 必须 交代 清楚, 设专人监护。

 3.

 登杆检查工作必须 两人进行, 一人作业, 一人监护 , 登杆前必须 判 明 停电 线路名 称、 杆号 、 监护 人员 只 有在作业确 无危险前提下方 可参加工作, 但作业人员 不 能 离 开监护人视线。

 4.

 登杆检查工作, 所穿 越的 低压 线( 路床线)

 必须 验电 并装设接地线。

 此项工作只 有停电检修线路在带电线路下面时才 可进行, 但必须采取防止导线产生跳动或 过牵引 而与 带电导线接近至危险范围 以内 的安全措施。

 八

 调 整 驰 度 、 更换绝缘子 导线脱落感电

  8序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 1. 漏停开关, 带电 距离 不 够 , 作业人员 触电 1.

 作业前必须 将变台 停电 , 同 时拉开送往该台 线路的 所有电源( 包括路灯电源), 并在变台 二次刀 闸 的负 荷侧 和一次跌开式开关负 荷侧 分别 验电装接地线后 方可作业。

 2.

 进行变台 操作时, 要严 格执行操作票, 使用 合格的 绝缘棒进行操作, 操作人员 应 戴安全帽 , 上述作业设专人监护 , 其它 人不 得触及设备, 雨天操作应 使用 有防雨罩的绝缘杆。

 3.

 严 禁徒手摘挂跌开式熔丝管 。

 4.

 雷电时严 禁进行操作。

 5.

 变 台 上作 业 要 与 高 压 带 电 部 位保持安全距离 :

 10KV 为0. 7m, 并设专人监护。

 6.

 碰触已 停电 的 高低压 电 缆头前应 逐相 验电 并装设好接地线。

 7.

 使用 仪表前, 表线绝缘是否良好。

 8.

 有电容器的变台 , 应将电容器逐相 放电并接地。

 1.

 上变台 前认真检查脚扣、 梯子是否牢固 。

 2.

 上变台 后 检查台 架是否 牢固 , 清除杂 物及积 雪, 防止滑倒 或 拌倒 。

 3.

 变台 作业人员 应 戴好安全帽, 系 好安全带, 安全带应 系在电杆或 母线架子上, 安全带长度要适度。

 九

 变台 停电小 修工作2. 踏漏、 踏翻踏板台 板跌落 十

 变压器检修 1. 高空坠落 1.

 作业时必须戴安全帽, 穿防滑性能好的绝缘鞋。

 2.

 在器身 顶 部 作业人员 必须 使用 安全工具袋。

 器身 顶 部 的油污需清擦干净, 安全带应挂在结实牢固 的构件上。

  9序号 操作内 容 操作程序 危险点 控制 措施 2. 损坏设备 工作时应戴手套和正确 使用 工具, 用 力 应 适当 。

 打开接头后引 线可靠被固 定。

 回 装引 线时不 别 劲, 以 免损 坏套管 上部 小瓷套。

 1.

 派专人进行, 穿 着 专用 的 检修工作服和绝缘鞋, 戴清洁手套, 寒冷天气还应戴口 罩。

 2.

 检修时照 明 应使用 低压行灯。

 3.

 进入器身 检查后 使用 的 工具由 专人管 理, 并编号 登记,防止遗留 在油箱内 。

 4.

 进入变压 器油 箱内 检修时, 需 考虑 通风, 防止工作人员窒息。

 拆卸前应先轻轻晃动, 使法兰与 密 封胶垫间 产生缝隙后 再拆下瓷套, 防止瓷套碎裂。

 套管 解体时, 依次对角 松动法兰螺栓, 防止松动法兰时受力不...