 TON90A 型系列可燃气体检测报警装置

 由探测器与报警控制器组成的工业用可燃气体安全检测仪器。

 探测器可以固定安装在有可燃气体泄漏的室内、 外危险场所。

 当空气中有可燃性气体或可燃性液体挥发的蒸汽时, 探测器即发出与可燃性气体在空气浓度成比例的电信号, 并将该电信号传送给报警控制器, 报警控制器即显示可燃性气体的浓度, 当被测可燃性气体浓度达到或超过设定的报警浓度时, 报警控制器即发出报警并输出有关开关控制信号, 提示操作人员采取安全措施或启动有关自动化控制装置, 从而起到保障工厂安全生产, 避免重大火灾爆炸事故。

 特 点:

 测量精度高 控制器的 CPU 采用高档单片机, 运算速度快、 精度高、 可靠性强.

 显示直观、 清楚 采用 LCD 液晶屏, 具有时钟显示、 报警信息查阅及多条记忆、 系统自动调节增益等新功能。

 操作方便 键盘进行操作, 自动标定。

 多种线制连接 可与标准一次仪表实现连接。

 多种信号输出 可输出高、 低、 故障报警继电器触点信号。

 安装方便 专业设计的安装支架, 仪器现场安装方便、 快捷。

 维修方便 整个产品设计采用模块化结构设计, 便于系统组合及维护。

  船检 CCS 认证, 电压 220/50HZ 或 24/50HZ

 检测气体:

 天然气. 液化石油气. 煤气. 烷类. 醇. 酮, 苯, 汽油等‖ C 级 T6 组可燃气体 测量范围:

 0~100%LEL 测量精度:

 ±5%FS 防爆方式:

 隔爆型 防爆标志:

 Exd‖ CT6 防护等级:

 IP65 防爆连接螺纹:

 G3/4 管螺纹 工作电压:

 DC5V 功耗:

 小于 1W/路 温度范围:

 -40℃~+70℃ 湿度范围:

 15%~90%RH 可配置控制器型号:

 JB-QT-TON90A

 可燃气体报警装置操作规程 ● 适用范围:

 本规程适用成都安可信电子有限公司生产的 JB-TB-AEL220(I)

 可燃气体报警装置、上海市松江电子仪器厂生产的 7BQ-1001-32 可燃气体报警装置、天津市费加罗电子有限公司生产的BAT51-1 可燃气体报警装置、 深训市特安电子有限公司生产的 JB-QT-TON90A 可燃气体报警装置、华瑞科力恒(北京)

 科技有限公司生产的 SP-1102 点型可燃气体探测器

 1

 控制面板标识说明:

 SAFE:

 浓度显示刻度 POWER:

 电源/故障指示灯 ALARM:

 报警指示灯 TEST:

 自检按键 SP:

 报警设定按键 RESET:

 消声按键 2

 操作说明 2. 1

 将后面板电源开关拨至 ON 位置, 此时机器通电工作。

 接通电源时蜂鸣器嘟嘟响二次, 电源指示灯(绿色)

 常亮。

 2. 2

 机器通电延时约 30 秒钟预热后方能进入正常工作状态, 并发出一声蜂鸣声。

 2. 3

 延时过后方可进行键盘操作。

 机器连续通电 48 小时。

 2. 4

 完成通电 48 小时后, 机器即进入正常监控状态。

 3

 检测元件的寿命及使用注意事项 3. 1

 检测元件的使用寿命在正常使用情况下为 3 年。

 使用时请注意以下情况:

 探测器不要安装在有水蒸气或长期有水淋的场地;

 避免人为的经常高浓度可燃性气体的冲击;

 避免探测器经常断电, 经常性断电将导致检测元件工作不稳定。

 3. 2 检测元件到期后, 必须更换检测元件。

 4 可燃气体报警装置的维护 序号 维护周期 维护内容 电源 检查备用电源 报警器探头的清洁卫生 检查报警装置的防雷接地维护标准 电源电压正常 备用电源良好 干净无堵塞 防雷接地良好 备注

  1 每个月 2 每年

  检查报警控制器收到报警信号情况 正确显示

  可燃气体探测器测试精度 满足计量要求

 3 每三年 更换可燃气体探测器 更换合格可燃气体探测器

 5 可燃气体报警装置常见故障、 原因及处理方法 序号 1. 无工作电源

 2.

 电源线路有断点 3.

 控制器显示板和控制板以及控制板与信号板线路连接松动 开机预热后报故障或报警 控制器调零和 标定故障 原因 处理方法 1 开机无显示 1. 接入工作电源 2. 检查断点并排除 3. 牢固连接处 2 1.

 探测器线路故障 2.

 未接备用电源 1. 检查并排除 2. 连接备用电源 3 1. 探测器灵敏度下降 1.

 调零和标定探测器

 不成功

 探测 器无输出 1. 导线接错 2. 零点未调 3. 电路故障 1. 调零电位器 ws. 增益电位器 wz 未调好 2. 传感器失效 1. 探测器稳定时间不够 2.

 传感器失效 3.

 电路故障 1. 标定调节不当 2. 气体不合格 3. 传感器故障 1. 标定错误 2. 零点太低 3.

 传感器失效 不能调零 1. 传感器失效 2. 电路板故障

 1. 重新接好 2. 调整零点电位器 3. 送厂家修理

 控制器读数偏低或偏高 1. 重新标定 2. 更换

 控制器读数不稳 1. 开机稳定一小时以上 2.

 重新标定 3.

 更换 1. 重新标定 2. 选择合适气体 3. 送厂家修理 1. 重新标定 2. 重新调整 3. 更换 1. 更换 2. 送厂家修理

 探测 器反应慢

 故障报警