篇一:厂房拆除方案

116

 仪征汽车工业园区南路 99 号 东四栋加固改造项目

 编制人:

 石宗会 审核人:

 卢著辉 审批人:

 顾陆忠

 上海房屋工程建设技术发展有限公司 2011 年 6 月

 仪征市汽车工业园区南路 99 号东四栋厂房建造于 1992 年, 为一幢单层四跨钢筋混凝土排架结构房屋, 四跨跨度均为 24. 0 m; 26 开间, 中部(14 轴)

 设置有伸缩缝, 缝宽 1 m, 厂房两端开间及伸缩缝相邻两开间为 5. 5 m, 其余开间均为 6. 0 m。

 厂房建筑平面为矩形, 长宽约为 156. 5 m×96. 7 m, 建筑面积为 15158 m2。

 厂房屋面为四跨双坡屋面, 檐口标高 16. 8 m; 各跨中部轴 3-12、 轴 16-25间布置天窗, 天窗宽度为 9 m, 天窗正脊标高 20. 65 m; 经调查, 厂房 1992 年建成投入使用至 1996 年, 1996 年后空置至今。

 现仪征大众联合发展有限公司对其进行加固改造, 必须将原有屋面全部置换。

 现为保证施工质量及安全, 特编制此拆除专项施工方案。

 1. 3. 1. 政府部门规定及有关技术规范、 标准、 规程、 业主合同的要求。

 1. 3. 2. 工程施工建设客观规律及程序, 合理安排施工顺序。

 1. 3. 3. 实事求是, 结合实际。

 1. 3. 4. 应用系统工程、 网络计划、 流水作业、 目标管理、 信息技术等现代管理方法等, 统筹安排施工作业。

 1. 3. 5. 树立动态设计思想, 随着工程展开实施, 应科学、 动态地调整、 补充、 完善本方案, 使之能控制和指导施工。

 1. 4. 1. 业主提供的图纸及业主发布的文件;

 1. 4. 2. 现场踏勘的相关资料 1. 4. 3. 有关规范、 标准:

 《钢结构设计规范》

 GBJ17-88 《建筑钢结构焊接规程》

 GBJ81-91 《钢结构工程施工及验收规范》

 GBJ50205-95

 《钢结构工程质量检验评定标准》

 GBJ50221-99 《钢结构高强连接的设计及验收规程》

 JGJ82-91 《焊接、 气割技术操作规程》

 《混凝土结构加固设计规范》

 GB50367-2006 《建筑抗震加固技术规程》

 JCJ116-2009 《建筑结构荷载规范》

 GB50009-2001 本工程相关施工图纸其它相关规范及规程 1. 4. 3 以往工程的施工经验;

  本工程施工临时用水、 用电的接头均由建设单位负责在工程开工前接至施工现场边缘, 水、 可供直径为 100 MM 总管一根; 电、 可供 20KW, 我公司进场后应自装管线及计量表具, 发生的水、 电费由我公司承担, 按月抄表结算。

  进场前需要对拆除部位现场查看, 确定施工条件, 确保拆除施工操作面。

 工期计划的保证措施:

 根据本拆除工程施工特点, 考虑施工中影响进度因素(如施工条件的影响、施工组织管理不利等)

 的出现。

 在编制施工进度计划时, 我们针对以上主要影响因素采取以下措施。

 计划管理方面的措施:

 ◆建立严密的施工计划检查制度, 施工管理人员应根据总进度计划制定周、 月作业计划, 合理安排工序搭接和施工流向。

 ◆建立工期目标责任制及检查制度。

 ◆项目经理部的所有管理人员, 一直到作业人员都设有人员负责检查汇报、 统计整理实际施工进度的有关资料, 与计划进度比较分析和进行调整。

 ◆进度计划向职工交底, 发动职工实施计划。

 我们将在计划实施前进行充分的计划交底, 将根据计划的范围进行落实, 使有关人员都明确各项计划的目标、任务、 实施方案和措施, 使管理层和作业层协调一致。

 ◆拆除人员、 施工机械等准时进场。

 ◆按进度计划和形象计划设主要控制点, 严格按进度计划施工, 一旦日计划完不

 成时须及时分析原因, 采取措施弥补。

 ◆做好安全施工和质量管理工作, 排除一切因安全和质量问题影响施工作业 正

  常进行的可能。

 2. 1. 拆除工程施工总体顺序 A. 施工准备 B. 拆除天窗 C. 拆除屋面混凝土板 D. 拆除钢结构屋架 2. 2. 施工准备工作 A. 技术准备 (1)

 首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸, 弄清楚建筑物的结构情况、 建筑情况、水电及设备管道情况, 地下隐蔽设施情况。

 工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。

 (2)

 对施工员进行安全技术交底, 加强安全意识。

 对工人做好安全教育, 组织工人学习安全操作规程。

 (3)

 踏看施工现场, 熟悉周围环境、 场地、 道路、 水电设备管路、 建筑物情况等。

 B. 现场准备 (1)

 清理施工现场, 保证运输道路畅通。

 (2)

 施工前, 先清除局部倒塌范围内的物资、 设备; 将电线、 供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移; 在拆除危险区周围设禁区围栏、 警戒标志,派专人监护, 禁止非拆除人员进入施工现场。

 (3)

 搭设临时防护设施, 避免拆除时的沙、 石、 灰尘飞扬影响周围环境。

 (4)

 在拆除危险区设置警戒区标志。

 (5)

 接引好施工用临时电源、 水源, 现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施, 应另外敷设。

 保证施工时水电畅通。

 2. 3. 拆除天窗 A. 施工流程 周边围护→清拆管线→凿开天窗屋面板

 B. 施工方案 周边围护:

 在四栋厂房檐口周边设置围护栏杆, 采用钢管搭设 1. 2 米高的护栏, 并拉上绿网。

 在天窗周围同样设置围护栏杆, 栏杆底部焊接在原有的钢结构屋架上,在屋面板拆除完毕后跟钢结构屋架一起全部拆除。

 清拆管线:

  在厂房内部搭设临时活动脚手, 使用时将脚手绑定在混凝土柱上。

 在进场拆除施工前先行拆除内部的废弃管线。

 凿开天窗屋面板:

  当天窗周围的围护栏杆施工完毕以后, 在围护栏杆顶用钢丝缆绳拉成网格状, 让拆除工人的保险带扣于其上, 以保证拆除工作的安全。

 采用空压机镐头对屋面板防水层进行破碎拆, 然后将层面板一块一块的吊装放到地面。

 在拆除施工时严禁立体交叉作业, 确保施工时的安全。

 白天对防水层、 屋面板进行破碎吊装以后, 组织安排另一班组在夜间对破除的垃圾进行清理及外运, 严格保证施工现场的场容场貌。

 2. 4. 拆除屋面板 在拆除天窗以后再拆除其余部位的屋面板, 工艺同拆除天窗面板。

 2. 5. 拆除钢屋架 A. 施工流程 拆除次要构件→拆除立杆→拆除主梁 B. 施工工艺 在每跨的主梁两头, 利用活动脚手架固定在两侧的混凝土柱上, 用氧气乙炔先行拆除次要小型杆件, 利用滑轮将每个构件慢慢放至地面。

 以每一道主梁为一个单独工作面, 次要杆件拆除以后再拆除主梁构件。

 然后再将脚手架移动到下一个主梁工作面进行拆除施工。

 总的拆除顺序由南向北依次而行。

 主梁构件必须采用吊车往下运放, 确保拆除工作的安全。

 在配电房部位等需要保护的地方采用钢管在配电房顶搭设安全顶棚, 搭设2 层钢管防护架, 并满铺竹笆, 防止上部构件及混凝土坠落损坏配电房。

 2. 6. 拆除注意事项 拆除时必须防止火灾发生, 在拆除过程中, 加强消防安全教育工作。

 气割

 明火作业时必须申请动火令, 并在气割工作时气割工必须有旁站辅助人员 , 发现隐患及时排除。

 序号 设备名称 数量 备注 JJK-1 吨电动卷扬机4 台50 吨吊机2 台氧气乙炔切割机8 台空压机8 台序号 岗位 人数 备注 施工班组长 1

 焊工 8

 普工 15

 电工 1

 其他工种 2

 在没有任何不利因素前提下, 本拆除工程工期控制在个工作日(不包括施工准备时间)

 内全部完成。

 本工程项目 经过公司领导层的认真研究, 决定将本项目 列为公司2011 年度重点信誉工程, 为此项目成立的项目经理部由公司垂直领导,本项目在人力、 物力、 财力与其它项目发生矛盾时, 也获得优先权。

 根据项目法的要求, 本项目将设置项目经理 1 人, 项目副经理 1 人,

 项目经理 项目副经项目总工项目总工 1 人及若干精干管理人员。

 项目部下设四个部门, 即工程部、 后勤材料部、 质量部和核算部, 各部门认真搞好自己分管范围内的工作, 并共同管理钢结构的制作与施工。同时为了认真搞好质量、 安全、 文明施工及新工艺、 新技术、 新材料的推广使用工作, 项目部将建立三个保证体系和一个推广使用小组, 即质量保证体系、 安全生产保证体系、 文明施工保证体系及新工艺、 新技术、 新材料推广使用小组, 并保证在本项目有效地开展工作。

  项目经理主要职责:

 ⑴. 贯彻执行国家有关法律、 法规和政策, 执行企业的各项管理制度。

 ⑵. 全面负责工程的进度、 技术、 质量、 工程成本、 安全和文明工地建设等管理。

 ⑶. 重点抓财务部、 核算部工作, 协调一切外围以及周边关系, 对工程的重点问题做出决策。

 ⑷. 制定岗位责任制和各项管理制度, 并负责实施奖励办法。

 ⑸. 组织材料物资和劳动力计划与调配。

 ⑹. 进行技术人员的调配和管理。

 ⑺. 本工程质量、 安全方面的重点问题的处理。

 项目副经理主要职责:

 ⑴. 为工程项目经理提供施工中具体方案和建议, 直接指挥生产。

 ⑵. 负责全施工过程中的生产、 计划、 劳动力调配、 机械调配、 材料供应, 以及

 现场各工种和各施工单位的协调配合, 负责现场安全生产、 文明施工。

 ⑶. 组织编制工程项目施工组织设计, 包括工程进度计划和技术方案, 制订安全生产, 保证工程质量和降低成本措施。

 ⑷. 编制工程作业计划, 做好施工任务划分和现场组织层分解目标。

 ⑸. 对工程项目施工进行有效控制, 执行有关技术规范和标准, 积极推广新技术在工程中的应用。

 总工程师主要职责:

 ⑴. 对本工程的施工组织与技术质量负全面责任, 实现工程质量目标。

 ⑵. 针对实际情况编写施工设计和细则, 亲临现场技术指导。

 ⑶. 对影响工程质量和进度的重要因素组织技术攻关, 解决施工中技术的疑难问题。

 ⑷. 编制施工总进度计划和施工记录, 对施工全部技术资料进行审核、 会签、 归档。

 ⑸. 组织领导工程竣工报告及资料, 负责工程项目的评价报奖。

 ⑹. 进行技术人员的调配和管理。

 ⑺. 组织有关技术人员编制特殊部位、 关键工序的施工方案, 用于指导现场的施工。

 ⑻. 分析工程的结构及技术含量的要求。

 工程部主要职责:

 ⑴. 遵照有关管理规定和施工规范, 按照生产进度计划组织好施工。

 ⑵. 组织各施工队按计划完成生产任务, 合理安排施工工序。

 ⑶. 做好现场机械设备及人员的调配工作。

 ⑷. 按时做好月度计划统计报表及职工考勤报表。

  ⑸. 制定现场文明施工措施、 组织创建文明工地。

 ⑹. 负责质量事故的定性处理及治理补救措施制定。

 ⑺. 负责本工程的安全生产工作, 做好职工进场安全教育及班前、 班后的安全教育。

 ⑻. 负责落实公司各项安全岗位责任制, 做好安全检查记录。

 ⑼. 负责施工队的安全交底工作, 督促检查落实安全“三宝” 的使用。

 参与安全事故的处理及分析。

 ⑽. 教育广大职工学习消防知识, 爱护消防设施, 做好消防设施的定期检查和完善。

 材料部主要职责:

 ⑴. 调查市场材料动态价格, 考核材料质量, 提供质量好又经济的各种工程材料,为降低工程成本把好第一关。

 ⑵. 组织生产物资采购、 运输工作, 其质量可靠, 手续完备, 及时入库。

 ⑶. 做好材料保管出库登记工作。

 配合财务部进行材料消耗核算。

 ⑷. 根据工程进度计划, 充分利用有限资金, 确保供应及时到位。

 ⑸. 对损坏设备及时检修, 定期检查, 确保正常生产。

 ⑹. 按照质量部的要求及时收集各种材料的出厂合格证。

 配合取样送检工作。

 ⑺. 保证工地正常供水、 供电。

 质量部主要职责:

 ⑴. 贯彻公司工程《质量管理内部监理办法》, 对该工程实行内部质量监理制度,对该工程的质量情况进行策划、 计划、 控制及监督管理。

 ⑵. 负责处理施工过程中的技术问题及工程质量的控制和检验验收。

 ⑶. 负责分部、 分项工程的技术交底工作。

 组织对分部、 分项工程的评定, 在施工过程认真执行“三检” 制度, 及时总结经验。

 ⑷. 认真组织落总公司及项目部的各项质量、 技术管理制度办法、 施工过程, 严格按照图纸、 现场施工规范、 新技术、 新工艺要求操作。

  ⑸. 负责各种原材料、 半成品、 成品的验收与检查, 各种材料的抽样送检工作。

 ⑹. 负责与甲方的变更签证及施工队的结算; 按工程要求及时提出各种材料、 构配件需用计划。

  ⑺. 监督 ISO9001 在施工中的应用。

  ⑻.

 组织有关人员分析工程分部、 分项内容, 结合工程现状, 组织推广“建设部关于建筑业推广应用十项新技术” 在工程中的应用。

 ⑼. 对工程中确定的新技术、 新工艺做出专题研究, 并制定出实施方案, 指导在工程中的应用。

 ⑽. 随时掌握和捕捉行业新技术动态, 结合工程状况进行推广和实施。

 核算部主要职责:

 ⑴. 负责本工地一切经济往来手续。

 财务管理规定做好报销、 记账、 工程核算、

 成本分析。

 ⑵. 及时与甲方进行工程进度结算。

 ⑶. 配合质量部做好施工队的结算、 审核、 兑现。

 ⑷. 做好当月材料消耗统计工作。

 4.在本工程中将严格按国际标准ISO一9001 质量保证模式进行工程质量控制,同时结合本工程的特点和实际情况, 建立有效的质量保证组织体系, 严格执行国家施工规范和质量标准, 在整个工程中贯彻“质量第一” 的思想。

 质量保证程序 质量保证体系及保证程序 ◇本公司已编制符合 ISO~9001 标准要求的质量手册及质量保证程序。

 ◇为满足合同规定的要求, 实现即定的质量目标, 我公司已根据本项目的实际情况编制质量计划, 并确定和配备必要的控制手段、 过程、 工艺装备、 资源和技能。

 文件与资料控制程序 ◇由项目工程师负责施工图、 技术核定单、 变更...

篇二:厂房拆除方案

/p>

  目

  录

  一、编制依据.................................................................................2 二、工程概况.................................................................................2 三、 拆除准备工作.........................................................................错误!

 未定义书签。

 四、 拆除工程施工管理.................................................................2 五、 施工注意事项.........................................................................5 六、 拆除工程安全管理.................................................................5 七、 拆除工程文明施工管理.........................................................8

 2

 一、 编制依据 《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ-2004 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ-46

 二、 工程概况 本工程为原车间厂房改造为定损中心, 原结构类型为混凝土排架结构, 现增加钢结构。

 厂房长 36m, 宽 18m, 无地下室, 地上改为三层, 首层建筑面积为 687. 33 ㎡, 改造建筑面积为 2062 ㎡, 建筑高度13. 950m。

  三、 拆除准备工作 拆除工作开始前, 应先将电线、 给排水管道、 通讯、 等通往拆除建筑物的支线切断或变配电系统迁移完毕, 切断所有的电力, 以确保拆卸区内上、 下无电力供应。

  四、 拆除工程施工管理 1、 施工工艺

 1. 1 拆除流程原则

 3 先上后下、 先旧暖气管道, 再拆除旧钢窗, 最后拆除天车梁及牛腿柱上面的牛腿。

  1. 2 施工顺序

 (1)

 本工程采用手动工具和机械配合进行拆除, 据实际情况, 先暖气管道, 再拆除钢窗, 然后将厂房内原有天车梁等构配件拆除, 在拆除梁时候必须用绳索捆绑牢固, 用起重设备吊运至地面, 最后清理现场。

  (2)

 在拆除施工中若有容易失稳的构件, 应先予拆除。

  1. 3 工具 拆除钢窗时用钳子、 錾子、 螺丝等工具; 拆除暖气管道时用管钳;拆除天车梁时用吊车、 气割设备、 宗绳、 撬棍等工具; 运输采用渣土运输车。

  1. 4 钢窗拆除

  1、 准备好施工用刀等必要的工具。

  2、 门窗工作拆除开始前, 技术人员对操作工人要进行全面的安全、 技术交底, 使每一个施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。

  3、 门窗拆除施工中, 应先用螺丝刀等工具将门窗扇先卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门窗框卸下, 门窗拆卸过程中, 要一人拆卸, 一人负责门窗的稳定。

 在门窗拆除过程中, 要用錾子和手锤轻轻的将门窗口四周的抹灰层剔凿干净, 要特别注意不要用大锤猛砸, 这

 4 样对墙和结构都会造成破坏, 并且用力过大还容易将门窗砸掉砸伤人和对原有建筑物造成破坏, 加大不必要的浪费, 增加工程的成本。

  4、 拆除门窗时, 要设置专门的人员负责安全, 并设安全指示标志, 同时还要加强对原有成品的保护工作。

 严禁用大锤敲打门窗或其他物件。

  5、 门窗拆除后要轻放, 严禁高空推倒, 垂直扔下。

  1. 5 暖气管道的拆除 1、 旧暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除, 搬运过程中有些设备不方便使用, 要采用人工搬运方式, 同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督, 以免造成人身伤害。

 2、 施工过程中的管件、 机具要轻拿轻放, 必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物, 以防止管件、 机具等放置、 移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。

 3、 施工时间根据现场办公人员在场时间确定, 办公人员不在场时不得施工, 在场时方可施工。

 因办公人员不在场导致的施工进度延缓, 要在其余时间加班加点完成;

 4、 拆除旧暖气系统(室内采用机械切割)

 (1)

 为防止对墙面等造成破坏, 室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法, 为加快施工进度, 暖气片加切断阀和旁路可同时进行。

 (2)

 拆除过程中应注意人身安全, 避免立管倾斜、 掉落, 散热器砸伤工人及其他人员。

 同时对周围物品做好保护措施。

 拆除下来的管道、 暖气罩、 散热器等需整齐码放到指定地点。

 5

 1. 6 天车梁的拆除 ⑴施工顺序:

  拆除电缆桥架—→拆除轨道—→破碎梁端、 切割梁连接—→吊车梁起吊拆除。

  ⑵拆除电缆桥架:

  与甲方确定桥架的电缆已经断电, 电缆与电源已经切断方能进行拆除。

  ⑶拆除轨道:

  施工人员在活动脚手架上, 用氧气割枪割断轨道与吊车梁连接的螺栓, 把轨道拆分成小段并用汽车吊吊到地面。

  ⑷破碎梁端及吊车梁拆除:

  施工员在活动脚手架上, 用电风镐破除两条吊车梁之间的二次灌浆砼, 并用氧气割枪割断两条梁端相连的钢板; 在切割钢板前, 先用钢丝绳扣住吊车梁, 并用 25t 汽车机吊住, 等切割钢板完成后, 用 25t汽车机吊下吊车梁, 平放到平板车上运出厂区。

  1. 7 牛腿拆除

 拆除牛腿时, 应沿牛腿柱边剔凿出钢筋, 使用氧气割枪把与牛腿柱连接的钢筋切断, 最后把剔凿的表面钢筋清理平整。

  五、 拆除物的清理

 1、 拆除后的材料进行集中堆放, 利用晚上 11 点至次日 6 点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。

 在晚上运输时车辆不能按喇

 6 叭, 要将车辆的噪音控制到最小。

  2、 清运垃圾时进行洒水和袋装, 进行人工搬运至指定的堆放地点,不能任意抛撒, 减少扬尘。

 3、 将袋装垃圾用人工抬运进车上, 严禁抛起投入车内, 产生噪音。垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。

 4、 车辆开出后, 要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净,保持现场整洁。

 车辆装运垃圾时最高处应低于车帮 15 ㎝, 清运的车辆要用苫布进行严密的覆盖, 对进出场的车辆进行冲洗, 不得带泥离开施工现场, 以控制扬尘污染。

  六、 施工注意事项

  (1)

 施工现场所用工具使用前必须严格检查, 防止断头、 断把现象发生。

 (2)

 须采取相应措施确保作业人员在稳固的结构上操作, 被拆除的构件应有安全的放置场所。

 (3)

 施工过程中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,并应做好记录。

 当发现有不稳定状态的趋势时, 必须停止作业, 采取有效措施, 消除隐患。

 (4)

 卸下来的各种材料应及时清理, 分类堆放在指定场所, 并及时清运。

 拆下的材料和建筑垃圾应及时清理, 严禁高空抛下。

 (5)

 除施工应分段进行, 不得垂直交叉作业。

 7 六、 拆除工程安全管理 1、 安全管理制度

  项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。

 项目部应设工程安全负责人, 检查落实各项安全技术措施。

 施工安全分为施工管理、 安全教育、 机械设备、 现场维护及日常生活 5 大部分, 各部分设专人进行监督管理, 负责将安全小组的决定落实并向各施工班组安技术交底并监督。

 做到安全落实到人, 专人专项, 职权分明。

 2、 安全教育制度 按照公司的安全教育制度, 加强宣传教育, 制订科学合理的施工方案, 现场组织切合实际的作业程序, 正确严格地执行和运用施工及安全规范。

 对进场的工人统一进行安全教育, 增强质量、 安全意识。各专业班组认真进行技术交底, 认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。

 同时在每道施工工序进行前, 由专职安全员配合工长做书面安全技术交底, 各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

 3、 拆除工程一般规定 (1)

 进入施工现场的人员, 必须佩戴安全帽, 并应佩戴手套、 安全带等个人防护用品, 为防止砖石、 灰尘及切割螺钉等的操作, 应佩戴护目镜。

 凡在 2m 及以上高处作业无可靠防护设施时, 必须使用安全带, 安全带应高挂低用, 挂点牢靠。

 如系安全带确有困难时, 必须采取切实、 有效、 确保安全的其它防护措施, 不得冒险作业。

 (2)

 施工作业时严禁向下抛掷, 拆卸各种材料应及时清理, 分别堆放在指定场所。

 施工现场应做到材料堆放整齐, 周围通道、 沟管保

 8 持畅通, 场内无积水, 及时清运建筑垃圾。

 人工拆除主要扬尘环节应有控制措施, 安排专人定时洒水保持潮湿。

 (3)遇有风力在六级以上、 大雾天、 雷暴雨等恶劣气候影响施工安全时, 禁止进行露天拆除作业。

  (4)当日拆除施工结束后, 所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。

 (5)拆除工程从业人员应办理相关手续, 签订劳动合同, 掌握相关安全知识, 方可上岗作业。

 特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

 拆除工程施工前, 必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

 (6)施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 的有关规定执行。

 夜间施工必须有足够照明。

 电动机械和电动工具必须装设漏电保护器, 其保护零线的电气连接应符合要求。

 电动机械必须定机定人专门管理, 使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

 (7)拆除工程施工过程中, 当发生重大险情或生产安全事故时,及时排除险情、 组织抢救、 保护事故现场, 并向有关部门报告。

 (8)拆卸完成后设专人巡查、 监管, 确保拆卸完成区内无其他无关人员进入, 在现场实施有效的围蔽监护, 防止意外的发生。

  七、 拆除工程文明施工管理

  为加强文明施工管理, 在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上, 组织成立文明施工管理小组, 由项目经理任组长, 从现

 9 场施工、 垃圾运输到日常生活文明均设专人管理, 切实加强施工现场文明施工, 并制作文明施工标志牌, 放在醒目的地方提醒工人注意,共同维护一个文明的施工条件。

 1、 清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖, 出入现场时应有专人指挥。

 清运渣土的作业时间应遵守有关规定, 尽可能做到夜间不施工, 减少对周围环境的噪音影响。

 2、 拆除工程施工时, 为降低粉尘对人员及环境影响, 将设专人向被拆除的部位洒水降尘。

 3、 拆除工程完工后, 及时将施工渣土清运出场, 做到不积压。

  4、 落实防火安全责任制, 建立义务消防组织, 明确责任人, 负责施工现场的日常防火安全管理工作。

 5、 施工现场建立健全用火管理制度, 对工人进行用火安全施工教育培训, 提高工人用火安全意识。

 施工作业用火时, 须履行用火审批手续, 经施工安全负责人审查批准, 领取用火证后, 方可在指定时间、 地点作业。

 作业时应配备专人监护, 现场配备灭火器。

 作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

 6、 拆除建筑时, 当遇有易燃、 可燃物及保温材料时, 严禁明火作业。

篇三:厂房拆除方案

机钢结构厂房拆除方案

 编制人:

 审核人:

 批准人:

 编制单位:油建工程有限公司

  编制日期:2016 年 8 月 21 日

 目录 第一章工程概况

 ................................ ...........

 1 1 1.工程简述 ............................................. 1 2.质量要求 ............................................. 1 第二章编制依据

 ................................ ...........

 1 1 第三章施工部署

 ................................ ...........

 1 1 1.施工管理目标 ......................................... 1 2.施工设备安排 ......................................... 2 3.人员配备 ............................................ 3 4.

 施工准备 ............................................ 4 5.现场拆除 ............................................. 5 6.

 钢架梁拆除 .......................................... 6 7.

 主框架部分的拆除 .................................... 7 8.

 实施中应当注意的事项 ................................ 7 第四章 . 施工安全措施

 ................................ .....

 8 8 第五章.施工附图..........................................12

 第六章.特殊工种证件图 . .. . . . . . . . . . . . . 13

 第一章 工程概况 1. 工程简述

 压气站扩建工程中,为配合业主进行两台压缩机压缩机吊装,需对原有 3#压缩机上方厂房进行拆除。

 2. 质量要求 按照建筑工程施工规范、钢结构工程拆除施工规范进行施工,根据国家现行建筑工程施工规范,必须达到合格标准。

  第二章

 编制依据

 根据现场实际情况,按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所以流程和施工工艺都必须达到相关标准。

 第三章

 施工部署 1. 施工管理目标 (1)

 质量目标:符合国家工程质量要求,达到合格标准。

 (2)

 安全目标:杜绝伤亡和重伤事故,轻伤负伤率控制在2‰以内。

 2. 施工设备安排 机具名称 数量 单位 规范型号 备注 起重机械 1 台 20t

 氧 - 乙 炔 切割设备 3 套

 一套备用 扳手 6 套

  配电箱 1 台

  电缆 100 m

  防护绳 2 套

  扁平吊带及钢丝绳 3 套

  值班车 1 辆

  吊篮 2 个

  安全带 10 根

  电钻 2 个

  吊带 3 条

  值班车 2 辆 帕萨特

 3 .人员配备

  从事厂房安装的管理人员必须经过安全教育培训,特殊工种必须持证上岗,施工现场可能存在人员变动,但所有人员需持证上岗。

 职 位 / 特 殊工种 人数 姓名 备注 总指挥 1

  现场指挥 1

  安全员 1

  建筑电工 1

  架子工 2

  普工 4

 力工 4

  工程电气设备安装调试工

 吊车司机 1

  吊车司索信号工 1

  值班车司机 1

  吊装普工 2

 4. 施工准备 4.1 技术准备

  (1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况;

 (2)

 学习有关规范及安全技术文件;

 (3)

 熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况;

 (4)

 向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。

 4.2 场地准备

 (1)需拆除压缩机厂房东侧的钢筋预制棚; (2)需破除压缩机厂房东侧的临时围挡(实体墙); (3)回填压缩机施工区域内的作业坑; (4)人工转移施工区域内的设备及材料; (5)从二级配电箱引出施工用电。

 5. 现场拆除 (1)、拆除前应向甲方了解各种管线的走向及作用,如水、电、气管线及排污管线等。

 (2)、疏通场内运输道路,接通施工中临时用水、用电;

 (3)、切断被拆钢结构的供水、供电管道及线路;

  (4)、在拆除危险区域设置临时围档、悬挂安全警示标志牌。

  (5)、应将有倒塌危险的结构物,用支柱、绳索等临时加固。

 (6)、必须坚持“自上而下,对称拆除”的原则,应先拆次

 要结构,后拆承重支柱和横梁。

  (7)、拆除时厂房内的设备可搭建临时防护棚保护。

 (8)、拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件,必须用绳索捆绑牢固,用起重设备吊运至地面。

 (9)、原厂房钢柱拆除时,必须用起重设备吊稳,捆绑牢固,方可切割柱脚。

 (10)、钢梁拆除时,取两点吊点,保证吊点位置准确。

 (11)、原厂房彩板、门、窗拆除时尽可能保证不损坏。

 (12). 起重吊装所用之钢丝绳,不准触及有电线路和电焊搭铁线或与坚硬物体磨擦。遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。

  (13).

 拆除顺序

 屋面彩钢外板—→屋面彩钢内板—→墙面彩钢外板—→墙内彩钢内板—→墙面 C 型钢及附件—→屋面 C 型钢及附件—→钢柱钢架—→钢柱柱脚板拆除—→拆除构件整齐摆放—→施工现场清理

  6. 钢架梁拆除 (1)、拆除次序:先外侧,后里面,先次后主; 施工的顺序为:钢架梁檩条系杆――钢架梁檩条――钢筋梁

 隅撑—钢架梁管撑杆——钢架梁;

  (2)、首先将吊具在东侧固定好,施工人员上到钢架后将安全带固定在钢梁安全绳上进行作业。施工人员从上到下实施螺栓拆卸作业,遇到螺栓难拆卸时可进行切割作业,切割前先用吊具两根钢索将钢筋梁绑紧,然后慢慢起钩使刚好在张紧状态,但不受力只在旁边保护。每切一端前用绳索将其临时固定,防止以前焊接及安装时应力将钢架梁弹出发生事故。另一施工人员进行检查次梁所有焊接点彻底与主钢架柱分离;

  (3)拆除一跨后整理码放捆绑好放于钢结构周围空地但不能影其他施工。

 (4)屋面板拆除要求:原有屋面上屋面板用大力钳剪短钢钉后,由下至上,由一边至另一边拆除,通过起重机运至地面集中。拆除过程中施工人员应绑好安全带,并应注意落脚点在钢檩条及钢梁上 7. 主框架部分的拆除 拆除前应先用吊具两根钢索将次梁绑紧,然后慢慢起钩使刚好在张紧状态,但不受力只在旁边保护拆除。

  (1)钢架梁及附件的拆除,拆除前因搭设横梯,

 (2)连接板拆除,先把柱节点切开,并把连接板先拔掉,

 轴系杆拆除,然后开始钢架拆除,钢架拆除前先利用上面步骤一的生命绳先进行挂钩,挂钩完成再进行螺栓拆除或切割。

  (3)高强螺栓拆卸前应先滴上柴油,然后用力矩扳手拆卸,如锈蚀严重需用气焊切割并保证不能伤害到母材。

 (4)吊具位置及行进路线从南向北。

 8. 实施中应当注意的事项

 (1)在离拆除的钢结构周围 10m 拉起安全警戒线,并设有明显的警戒标志,以避免厂区其他人员误闯,避免意外伤害,并设有专人负责看管,以保证与施工无关的人员不得进入,以免造成不必要的伤害。

  (2)所有特种作业人员都必须持有国家劳动部门颁发的《特殊行业操作证》,在上岗前都要进行身体检查,有头晕。感冒或其它疾病人员一律不得参加施工。

  (3)登高时所有的登高人员必须佩戴好安全帽,安全带,防滑鞋,由专职人员负责监督,对不符合要求的等高人员坚决不予登高,登高前对爬梯进行检查,对腐蚀的进行修复,以保证上下时的安全

 (4)在平台上作业的作业人员都必须做到安全带不离身,保险带须调换位置是要做到手不离铁架,做到万无一失。

 (5)对易碎铁器及小部件用铁桶装上后再向下运输。

  (6)施工时,如需用电,需要持正规电工证接电,不允许其他人员私拉乱接。

  (7)对已经拆除吊置地面的铁器运出施工区域外按甲方指定区域堆放,每天收工前使施工区域内不留拆除物。

 (8)在高空作业使用的任何东西都必须用绳索固定,以免坠落,向下吊物品时必须专人拉尾绳,以免与其他物品发生碰撞。

 (9)

 高空作业的人员与地面工作的人员距离过远时必须采用对讲设 备进行联系,以便上下配合自如。

 (10)

 拆除原则先上后下、先里后外、先非承重后承重结构的拆除方法。

 (11)

 遇 5 级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气条件影响下施工安全停止作业。

  第四章. 施工安全措施 (1)拆除之前应对司机及现场相关人员进行安全技术交底。

 (2)

 现场严禁酒后施工。

 (3)

 为保障施工安全,拆除工作全部安排在白天进行。

 (4)

 拆除施工时现场设有专职指挥人员,对于现场发生的情况进行认真处理。并配备对讲系统与拆除司机联系。

  (5)

 施工人员必须持证上岗。

 (6)

 施工人员全部参加保险公司保险。

  (7)

 施工人员进场施工要服从公司和业主的规章制度。

 (8)

 高空作业严格执行高空作业操作规程。

 (9)

 悬吊作业必须附加双保险。

  (10)

 高空使用工具、材料在吊装使用中应严格按规定固定,绝对保证不 发生坠落;钢架周边搭设安全网以防高空坠落。

  (11)

 施工区域设有禁区标志;禁止行人通过;禁止停留并派专人监护。

 (12)

 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。

 (13)

 拆除前应向业主了解各种管线的走向,如水、电、煤气等。

 (14)

 应将有倒塌危险的结构物,用支柱、绳索等临时加固。

  (15)

 必须坚持“自上而下,对称拆除”的原则,应先拆

 次要结构,后拆承 重支柱和横梁。

  (16)

 拆除时钢架内的设备可搭建临时防护棚保护。

  (17)

 拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件,必须用绳索捆绑 牢固,用起重设备吊运至地面。

  (18)

 原钢柱拆除时,必须用起重设备吊稳,捆绑牢固,方可切割柱脚。

 (19)

 钢梁拆除时,取两点吊点,保证吊点位置准确。

 (20)

 原钢柱、次梁、连接板拆除时尽可能保证不损坏。

 (21)

 文明施工牌,做好钢架拆除工程施工现场的围护。在钢架拆除工程 施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。

  (22)

 严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数个同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。

  (23)

 在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发

 现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告

  (24)

 进行拆除作业时,严禁人员聚集或大量堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

 (25)

 拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。

 第五章

  施工附图

 附图一:拆除屋面板吊车位置示意图

 附图二:

 生命线平面(立杆固定)示意图、三角架与系杆连接示意图